Да  не излезе накрая  че и двата боилера са били пробвани  без  водица  или включени неволно, пиши като откриеш проблема .
								
															
																															
																								
															ПП.само да отговоря на последните питания .Боилерите са пълни с вода.Семеиството се е настанило в апартамента преди 2 дена пуснали са боилерите ,ходили на плаж къпали и така всичко ок.Сутринта стават няма ток и разбират че тока спира от единия боилер.Боилерите са два отделни с отделни предпазители самостоятелни за всеки един от тах след дтз.Когато аз отидох докато се занимавах с единия боилер другия бачкаше .И в същото време падна предпазителя на раборещия и от там нататък и които и да пусна предпазителя пада.Така че утре вземам мегер/добре че си купих/един нагревател с нови изолиращи джаджи към него и евентуално и една дтз ако ми я даде от магазина до нас без да плащам и ще пробваме.Вие сте готини пичове и се опитвахте да ми помагате, така че не се съмняваите резултата ще ви е докладван какъвто и да е той.Наздраве и ура за бг току що бихме холандия на волибола




 
 
 1,9 мА е утечката от въпросният бойлер и като се сумират с останалите уреди резултата е ясен
  1,9 мА е утечката от въпросният бойлер и като се сумират с останалите уреди резултата е ясен