От мобилни телефони до цифрови камери
ArturDent - Почти Безобиден
nikolovvd написа:
... работата с обикновен UPS няма да им навреди в краткосрочен план, но не се знае какво се случва при честа работа на UPS, по няколко часа почти всеки ден. Едно е топлината да атакува намотката отвън и съвсем друго отвътре.
Е то ако един UPS му се налага да работи толкова много, то няма нужда от UPS а от друго резервно захранване, например генератор.
Все пак функцията на UPS е да предпази системата от прегряване, а не да осигури нормална работа в продължение на дни.
krasi92 - майстор
ArturDent написа:
nikolovvd написа:
... работата с обикновен UPS няма да им навреди в краткосрочен план, но не се знае какво се случва при честа работа на UPS, по няколко часа почти всеки ден. Едно е топлината да атакува намотката отвън и съвсем друго отвътре.
Е то ако един UPS му се налага да работи толкова много, то няма нужда от UPS а от друго резервно захранване, например генератор.
Все пак функцията на UPS е да предпази системата от прегряване, а не да осигури нормална работа в продължение на дни.
+1
Nimi - специалист
За охранителната система и видеонаблюдението не са ти необходими UPS или инвертор!

И двете работят на 12В така, че може да ги захранваш директно от акумулатор без да имаш излишни загуби.

П.П. Всъщност.. за алармата не би трябвало да ти е необходимо външно захранване ако всичко й е наред. Все пак е аларма и е предвидена да изкара известно време без ток. Акумулатора й трябва да е подбран така, че да изкара поне 24ч без захранване. За предпочитане 48ч.
nikolovvd - майстор
krasi92 написа:
ArturDent написа:
nikolovvd написа:
... работата с обикновен UPS няма да им навреди в краткосрочен план, но не се знае какво се случва при честа работа на UPS, по няколко часа почти всеки ден. Едно е топлината да атакува намотката отвън и съвсем друго отвътре.
Е то ако един UPS му се налага да работи толкова много, то няма нужда от UPS а от друго резервно захранване, например генератор.
Все пак функцията на UPS е да предпази системата от прегряване, а не да осигури нормална работа в продължение на дни.
+1
Така е, но понякога се случва да падат електрически стълбове вследствие на лед по проводниците и тогава се стои на студено, особено първият път. :)
А за генератора, още миналата Зима се съгласихме, че наистина е важен елемент в малките населени места и цената му не е повече от 2-3 пъти спрямо тази на един обикновен UPS.
sashot - специалист
Nimi написа:
За охранителната система и видеонаблюдението не са ти необходими UPS или инвертор!

И двете работят на 12В така, че може да ги захранваш директно от акумулатор без да имаш излишни загуби.

П.П. Всъщност.. за алармата не би трябвало да ти е необходимо външно захранване ако всичко й е наред. Все пак е аларма и е предвидена да изкара известно време без ток. Акумулатора й трябва да е подбран така, че да изкара поне 24ч без захранване. За предпочитане 48ч.


Акумулаторите на охранителните системи са 4 или 7 Ач. При консумация от порядъка на 2 - 2.5 А на една достатъчно добре развита система с двадесетина датчика, 2-3 клавиатури, зонов разширител, IP модул и GSM комуникатор този акумулатор ще издържи 2-3 часа. И дотам. За да работи автономно 1-2 денонощия трябват 60-70 Ач.
При видеонаблюдението е още по-зле. 2-3 А за рекордера и по 100-300 мА на камера в режими ден-нощ общо 4-6 А при десетина камери. Т.е. там един 60-70 Ач акумулатор ще издържи не повече от денонощие.

Проблемът е, че този акумулатор трябва и да се зарежда. Контролните панели на Парадокс, например, осигуряват заряден ток 350 мА за малките и 700 мА за големите модели. Няма как да зареждаш сериозен акумулатор с подобен ток. Да не говорим, че зарядният режим, който те осигуряват е много далеч от идеалния.

От друга страна и двете системи, могат да се включат към един 500-600 ВА UPS, акумулатора на който е дублиран с един стотина ампер-часов акумулатор, зареждането на който е "поверено" на (интелигентно) външно зарядно.
Това е идеята.
nbr - специалист
Трябва ли от 12V(акумулатор на UPS) да стане 220V(след инвертора) за да се преобразува от алармата отново в 12V?
sashot - специалист
nbr написа:
Трябва ли от 12V(акумулатор на UPS) да стане 220V(след инвертора) за да се преобразува от алармата отново в 12V?
Някои аларми, Парадокс например, изискват захранване в щатен режим с променливо напрежение ок. 16 В. Не че не могат дабработят и с постоянно 12 В, но го възприемат като авариен режим, а и пускането им в този случай е малко по-особено понякога.
Nimi - специалист
sashot написа:
Акумулаторите на охранителните системи са 4 или 7 Ач. При консумация от порядъка на 2 - 2.5 А на една достатъчно добре развита система с двадесетина датчика, 2-3 клавиатури, зонов разширител, IP модул и GSM комуникатор този акумулатор ще издържи 2-3 часа. И дотам. За да работи автономно 1-2 денонощия трябват 60-70 Ач.
Умрех :shock:
Това ще си го запазя за историята :lol:

Ти.. нещо?! Да не си смръкнал някоя и друга линийка?
2-2,5А Мухахахаха :lol:

Първо.. такава "добре развита" система трябва да има поне още един захранващ блок освен основния.
Накара ме да се разровя.. за консумациите.
8 зоновия разширител - 28мА
16 зоновия - със собствено захранване.
DG75 - максимум 15мА/ типично 10мА/ без светодиод 6мА
525DM - максимум 30мА
K641 LCD - максимум 80мА
TM50 - максимум 100мА
PCS250 - 100 до 450мА пиково
EVO48 - не намерих инфо.. да речем 200мА

Трудно ще се докара до 1А консумация и то максимална! Реалната в стендбай - точка две :wink:

Второ.. вземи си нареди на масата всичко дето си изредил и сподели каква консумация има в стендбай при успокоени модули и датчици.

Изчетох темата но никъде не видях изискване колко часа трябва да издържи конкретната система. Може и с два/три датчика да е :?

Същата неизвестност е и с наблюдението. Нищо не знаем.

Всъщност... самия ти трябва да уточниш ситуацията.. камери, датчици и т.н. И колко време трябва да издържат без захранване.

А двойното преобразуване 12В->220В->12В е пълна безмислица!
gnt69 - майстор
solar_entusiast написа:
Аз съм направил същото нещо и външния акумулатор(77Ah) си се зарежда от щатното зарядно на UPSа(APC) без проблеми.
Единствения недостатък е, че се зарежда малко дълго ако е изчерпан напълно. Но при мен прекъсването е максимум веднъж месечно и за кратко.
Здравей колега би ли споделил какъв модел UPS използваш. Имам да поддържам помпа за слънчеви колектори един два дена в годината, само по време на профилактиката която прави Енергото. Досега ползвах един UPS НПЗ 103А ама нещо здаде багажа и не искам да го ремонтирам. Оглеждах се за нов ама много пари пък малко ватовете, ще ми се да има 300-400 вата да може да захранва и котела с горелката. Тез производители не познават парите бах ги у синусите и косинусите. Моята идея е да взема АРС smart и да му посадя един външен акумулатор пък ако ще и една седмица да зарежда. Не съм ориентиран в тоците ама е ненормално за UPS 400w 400 лв + акумулатор. Гледам в олх пълно с UPS APC smart за без пари. Така че би ли споделил модела на твоя и как си го свързал с външен акумулатор.
:partyman: Благодаря предварително.
sashot - специалист
Nimi написа:
2-2,5А Мухахахаха :lol:

Първо.. такава "добре развита" система трябва да има поне още един захранващ блок освен основния.
Накара ме да се разровя.. за консумациите.


А двойното преобразуване 12В->220В->12В е пълна безмислица!
Датчици - 25 DG55 x 15 мА - 375 мА. Ако са 476+ - двойно.
- 4 DG457 x 35 mA - 140 mA
Клавиатури - 3 K32LCD x 85 мА - 255 мА. Ако са светодиодни - двойно
IP модул - 1 x100 mA - 100 мА
GSM дайлър - 1 x100 mA - 100 мA
ZX8 - 1 x 30 mA - 30 mA
RTX3 - 1 x100 mA - 100mA
Контролен панел
няма данни но да приемем 200 мА - 200 мА
Сирена в дежурен режим
няма данни, но да приемем 50 мА - 50 мА



Общо 1350 мА при цифрови датчици LCD клавиатури и над 2 А при аналогови и ЛЕД.

А системата, която съм описал, е "средно развита". А и не съм включил в сметката
разни реленца, управлявани евентуално от PGMите. Така че 2-2.5 А си е напълно реална консумация.

При системите за видеонаблюдение с десет-петнадесет камери - поне 3 / 5 А ден / нощ.

От гледна точка на енергетиката двойното преобразуване наистина е безмислено, но:
1. Вече писах, че контролните панели на Парадокс изискват променливотоково захранване. Може и само с постояннотоково, но тогава са в "авариен режим".
2. Читавите UPS имат вграден и относително добър, като бързодействие, AVR, който предпазва от токови удари.
3. С един 600-800 ВА, "усилен" със съответен акумулатор UPS може да се захрани и сигнално-охранителната система, и видеонаблюдението и още нещо.. същите помпи Алфа2, които консумират 20-40 ВА. Ще остане резервна мощност и за някоя и друга ЛЕД аварийна или имитираща присъствие лампа.

С щатния акумулатор сигнално-охранителната система ще работи 48 ч, дори и той да е 7 Aч -ов, при това нов и напълно зареден, ако консумира малко под 150 мА и 24 часа - при консумация 300 мА. 150 мА консумация, явно няма как, 300 мА = панел, един-два датчика и една клавиатурка. Освен всичко системата ще изключи, пазейки акумулатора, при падане на напрежението му под 8,5 В. Изобщо, ама изобщо, не съм сигурен, че жълтичкият произвидител на акумулатора е имал предвид, че акумулаторът му има обявения капацитет, именно до това напрежение под товар, а не някакво по-ниско, т.е. че обявеният капацитет е реален.

Тема ""Усилен" UPS" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: