От мобилни телефони до цифрови камери
canavaro - помощник
Здравейте,
може ли някой да ми даде методика за избор на контактор за трифазна верига.
torbalan - Дървен философ
методика не знам, но ако ти трябва контактор
имам един, дето съм го купил по грешка и ако ти трябва - лесно ще го спазарим :)
mirk - майстор
Например имаш двигател 5.5kW с ток 11.5А слагаш му контактор 16А и термична защита 10-16А. Обикновено контакторите са предназначени за пускане на двигатели и е предвидено да издържат пусковия им ток 7-8 пъти номиналния и не трябва да се притесняваш за него.

Различните фирми си означават контакторите по най различен параметър например българските бяха за стандартизирани токове 6,10,16,25,32,40,63А докато доста фирми в момента ги означават с други стойности предназначени за съответните двигатели. Например 9А, 12А, 18А, 25, 32, 38, и т.н. други ги маркират директно с мощноста на двигателя и тока го пише някъде по ситно, срещат се варианти и само с означен термичен ток който е за съпротивителен товар.

Изобщо кашата е пълна :lol: