Здравейте,
Преди да пусна темата доста порових из нета за разрешаване на проблема си, но не намерих решение.
Искам да защитя контролер, който захранва монофазен електродвигател със солид стейт реле.
Ще прикача схема и снимка на релето.
Уредите имат следните параметри:
Контролер - 220V, с максимално подаваща мощност 100W според ръководството му.
Електродвигател - 220V, 1.5А, 0.12KW, който чрез редуктор върти чугунен шнек с размери дължина 700мм и Ф80мм. Шнека е поставен в чугунен отвор /тръба/ и работата му е да подава калибрирани въглища или пелети от бункера до пеща.
20170705_115249.jpg (93.74 KиБ) Видяна 3031 пъти

20170712_094305.jpg (54.54 KиБ) Видяна 3031 пъти
Не съм електротехник както се вижда.
На практика контролера е захранен с постоянно напрежение 220V. Той от своя страна има изходи L и N за контролирано захранване на ел. двигаателя. Тях свързах на Пин 3 и 4 на SSR. N на елдвигателя подадох от мрежата, а L от мрежата свързах на пин 1, а L на двигателя на пин 2.
След като подадох напрежение на контролера без подаване на команда /вкл./ на елдвигателя, той се включва и работи непрекъснато. Не може да се изключи.
При това положение на Пин 3 и 4 измервам напрежение 72V, което не разрешава на релето да изключи. Не знам от къде идва този ток, вероятно от контролера въпреки, че е в режим OFF. Експериментирах с лампа 220V, 60w, която свързах отново на пинове 3 и 4, за да обере тези 72V и тогава релето заработи безпроблемно.
Точно там са ми притесненията, че така свързано, ако изгори лампата ще ми изгори и къщата, защото двигателят ще започне да върти непрекъснато и ще препълни пеща с гориво.
Моля за компетентно мнение за свързване на правилните елементи /по-сигурни и издръжливи от лампа/ към пин 3 и 4 за обиране на тези 72V. Консултирах се с трима електротехници, но ...
Ще черпя!!!
Преди да пусна темата доста порових из нета за разрешаване на проблема си, но не намерих решение.
Искам да защитя контролер, който захранва монофазен електродвигател със солид стейт реле.
Ще прикача схема и снимка на релето.
Уредите имат следните параметри:
Контролер - 220V, с максимално подаваща мощност 100W според ръководството му.
Електродвигател - 220V, 1.5А, 0.12KW, който чрез редуктор върти чугунен шнек с размери дължина 700мм и Ф80мм. Шнека е поставен в чугунен отвор /тръба/ и работата му е да подава калибрирани въглища или пелети от бункера до пеща.
Прикачен файл:
20170705_115249.jpg (93.74 KиБ) Видяна 3031 пъти
Прикачен файл:
20170712_094305.jpg (54.54 KиБ) Видяна 3031 пъти
На практика контролера е захранен с постоянно напрежение 220V. Той от своя страна има изходи L и N за контролирано захранване на ел. двигаателя. Тях свързах на Пин 3 и 4 на SSR. N на елдвигателя подадох от мрежата, а L от мрежата свързах на пин 1, а L на двигателя на пин 2.
След като подадох напрежение на контролера без подаване на команда /вкл./ на елдвигателя, той се включва и работи непрекъснато. Не може да се изключи.
При това положение на Пин 3 и 4 измервам напрежение 72V, което не разрешава на релето да изключи. Не знам от къде идва този ток, вероятно от контролера въпреки, че е в режим OFF. Експериментирах с лампа 220V, 60w, която свързах отново на пинове 3 и 4, за да обере тези 72V и тогава релето заработи безпроблемно.
Точно там са ми притесненията, че така свързано, ако изгори лампата ще ми изгори и къщата, защото двигателят ще започне да върти непрекъснато и ще препълни пеща с гориво.
Моля за компетентно мнение за свързване на правилните елементи /по-сигурни и издръжливи от лампа/ към пин 3 и 4 за обиране на тези 72V. Консултирах се с трима електротехници, но ...
Ще черпя!!!