Предимства, недостатъци, цени, материали, планове, пасивни къщи и т.н.
valmar.2 - напреднал
здравейте всички. искам помощ за стая , която е вкопана 80 см в земята .подът е сгурбетон.след събаряне на всичко което беше подкожучено по стените до здраво се показа каменната основа .над нея е варова мазилка ,върху която е шпакловано.над камината е кирпичена замазка.какво мисля да правя.1.на пода каменна настилка 2.на стените се чудя ламперия или камък или да фугирам виждащите се каменни основи.3.тръбва ли да правя някаква хидроизолация отвътре . качвам и снимки.
valmar.2 - напреднал
проблем със снимките изписва ми по големи от 1 мега байт как да го реша.
valmar.2 - напреднал
две успях да кача

Прикачен файл

20150621_111922.jpg

Прикачен файл

20150621_111842.jpg
crez - майстор
За да избегнеш външната влага е необходила стабилна хидроизолация отвън. Копаеш на ниво начало на основите, надупчена 110 мм. тръба, хидромембрана запълване на изкопа с едър и дребен чакъл. Вътрешна хидроизолация няма да свърши работа.
prascho - майстор
Мда. Първо си направи дренаж и външна хидроизолация /мембрана или воалит/ пък след това каквото си решил вътре.

П.П. Обикновено канализационната тръба ф110 се дупчи само отгоре за дренаж. Да не я надупчиш на 360 градуса. :)
chapara - майстор
Дренажни тръби се продават :-D
valmar.2 - напреднал
благодаря за съветите.ще направя дренаж. една стена има къдета граничи със стая там как да процедирам.стаята не е вкопана т е. на кота 0.друга стена граничи с плочник.там също не мога с външна хидроизолация.може ли да слажа фибран от вътре.
valmar.2 - напреднал
нищо не казвате за идеята с фибран.

Тема "съвет за вкопана стая" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: