Предимства, недостатъци, цени, материали, планове, пасивни къщи и т.н.
dito - специалист
При еднаква температура на въздуха, не на повърхностите.
Моето обяснение защо в банята конденз се получава по стъклените, металните и керамичните повърхности е, че те по-бавно акумулират топлината от плсатмасата. Тоест, ти имаш примерно 18 градуса на въздуха, приемаме, че всички повърхности са с тази температура. Когато се изкъпеш, въздухат се затопля до 28 градуса да речем и съответно повърхността на тези "инертни" материали се затопля от него много по-бавно, отколкото пластмасата. Затова предполагам по плочките има конденз, но по ПВЦ-шкафа няма.
Иначе, боядисаното ПВЦ по шкафа, както и обръча на тоалетната чиния, са с толкова гладка повърхност, колкото и плочките. Може и да има значение гладкостта на материала, но предполагам по-важна е температурата? Ще се радвам ако Хигро се намеси, че ми стана интересно.
mitaka_vk - специалист
Е па той термомоста обикновенно работи в двете посоки /нъл затуй е мост/ Само дето някой се изказа че реботели само в една посока. Иначе прозорците също могат да се разглеждат като термомост защото директно предават топлина или студ. Вече в повечето случаи прозорците предават не толкова по механичен колкото във вълновия обхват /инфрачервени лъчи им викат/ Иначе реално погледнато и топлоизолацията е проводник, само че с много по малки количества в сравнение с бетона и метала. А това с дюбелите е несериозно, и реално този дето го е написал за Баумит това нещо май не е много наясно с топлоизолационните свойства на материалите.

Дито честно казано тука пропускаш един факт, че стените са хигроскопични, т.е. поемат влага докато стъклото не е. Съответно пък плочките също не са хигроскопични, поради тази причина затова таваните на баните ги правят от хигроскопичен материал, който да поема част от влагата, и накрая остава вентилацията.
Другото което влажността в една баня е в пъти по висока от една спалня еле дневна не забравяйте този факт.
hygro - майстор
Кондензацията е екзотермичен процес, т.е. при протичането й се отделя т.нар. топлина на изпарение. Това е същата енергия, която се поглъща при изпарението и е доста голяма - 2256 kJ/kg. Отделената при кондензацията енергия загрява предмета, върху който се е кондензирала водата и така влошава условията за по-нататъшното протичане на процеса. Очевидно, че при еднакви други условия, по-топлопроводими и по-топлоемни предмети ще кондензират повече вода, защото повърхността им по-малко ще се загрява от отделената енергия.

Хигроскопичността е друг фактор, който косвено влияе на протичането на кондензацията, но няма да задълбавам...
Dansaver - специалист
А беше един прост въпрос задаван доста често във форума...

Но като минахме на термомостове::
Термомост: виж ЕмоЗ малко по горе.
Къде са най-големите термомостове? : при снадките на ТИ, около прозорците и дюбелите.
Да обясня: колкото и равно да поставяте ТИ в даден момент се получават процепи който трябва да се запълнят с точно изрязана тънка лента ТИ, но това е бавна и трудоемка задача затова тази дейност се оставя на шпакловчика да я запълни с материал - ето ви първият ТМост. Още по лошо става, ако е лепено на кюфте - студа прониква през ТМоста и достига в кухините зад ТИ т.е. компрометира целия замисъл и това не се вижда на инфрачервенитеснимките.
Други често срещани грешки са около самите прозорци: лепи се първо стената на равно, а след това се обръща прозореца. По този начин лепилото с което е обърнат прозореца става поредния ТМост или въобще не се обръща долната част на прозореца защото примерно има перваз и собственика не иска да го преправя.
И третия ТМ се получава при дюбелите. Да той е най малкия, но го има, не мисля , че е коректно да се разглежда самата пластмаса като елемент защото тя не е плътна. Много често се правят по няколко дупки докато "хване" дюбела а и при поставяненето понякога се наранява изолацията - следва запълване с лепило.

Поради изложеното по горе ---- лепене с пяна! Но това не отменя дюбелирането!!! Пяната замества само лепилото, много често старите панелки отлепят между мазилката/старата/ и бетона и тогава с пяна и с лепило всичко заминава, ако няма дюбели.
Системата на БАумит с дюбели преди изолацията ще реши този проблем, но ми е малко странно да нивелирам дюбели по стена и след това само по тях да залепям ТИ. Това не е решение за неравни стени каквито са 90% от случайте. Виж другия вариант с кръгчетта стиропор който се слагат в/у главите на дюбелите /пак на Баумит/ по ми допада.

Та моят вариант който прилагам за неравни стени е лепене с лепило /задължително да е за ТИ/ и кантиране на всяка плоскост с пяна, не излиза евтино, но .....
Ако ви правят ТИ с лепило им вземете поне 5 флакона пяна за запълване на пролуки и дупки преди шпакловката за ваша сметка - с/у 50 лв. ще си повишите значително качеството на ТИ.
hygro - майстор
Dansaver написа:
Още по лошо става, ако е лепено на кюфте - студа прониква през ТМоста и достига в кухините зад ТИ т.е. компрометира целия замисъл и това не се вижда на инфрачервенитеснимките.
Вижда се. Не ми се излиза сега навън, за да снимам някоя дефектна изолация, та взех наготово пример от Нета. На термографията са кюфтета под ГК, но по подобен начин се вижда и некачественото поставяне на ТИ при поглед отвън. Овен това се виждат и местата, където загретият въздух зад ТИ изтича навън.

Прикачен файл

kyufteta.jpg
kyufteta.jpg (25.61 KиБ) Видяна 2361 пъти

Тема "Питане относно изолация" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: