• 1
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Заваряване, ковачеството, студената обработка, тенекеджийството и др.
XF4-C50/60 - специалист
пет окт 31, 2025 12:45 pmaleksnp написа:
Какъв профил да използвам тогава?
пон окт 27, 2025 4:28 pmXF4-C50/60 написа:
Ребра 80x40x3
L=3м; през 1м
Сняг + тегло покрив=150кг/м2
пет окт 31, 2025 9:45 amaleksnp написа:
Напречни столици 60х40х3мм - 4бр.
Разстоянието между сините от 1м се качи на 3м.
A пък сечението на профила намаля от 80х40х3 на 60х40х3, няма никаква логика.

синьо, правоъгълна кутия
120x60x4
или
100x60x5
пет окт 31, 2025 12:45 pmaleksnp написа:
Надлъжните столици, се заменят със студено огънат П-профил 60х30х3 мм.
червено, П-студено огънат, 3 броя
100х40х4
или 4 броя
80x40x3, като средното е сдвоено=
2бр. с гръб един към друг
пет окт 31, 2025 12:45 pmaleksnp написа:
студено огънат П-профил... Как трябва да е монтиран, с кухото надолу ли?

https://ibb.co/mrfPrPFK
aleksnp - специалист
Добре....яко се обърках вече, нооо времето лекува. Предлагам, да забравим ребрата и да говорим за напречни и надлъжни столици. Покривните панели, трябва да легнат върху надлъжните столици, като дългата част на три метровите панели е перпендикулярно на надлъжните столици. 7 бр. напречни столици през метър, няма върху какво да легнат.
aleksnp - специалист
XF4-C50/60 написа:
120x60x4
или
100x60x5
Това са профили по 70 кг, които няма как да вдигна.
XF4-C50/60 - специалист
пет окт 31, 2025 4:08 pmaleksnp написа:
XF4-C50/60 написа:
120x60x4
или
100x60x5
Това са профили по 70 кг, които няма как да вдигна.
синьо=3м
120x60x4; (3м)x10.7кг/л.м.=32.1кг
100x60x5; (3м)x11.6кг/л.м.=34.8кг
aleksnp - специалист
По-горе говорехме за надлъжни столици по 6 метра.
gogo7777 - майстор
пет окт 31, 2025 3:10 pmXF4-C50/60 написа:


Разстоянието между сините от 1м се качи на 3м.
A пък сечението на профила намаля от 80х40х3 на 60х40х3, няма никаква логика.

синьо, правоъгълна кутия
120x60x4
или
100x60x5
............................

червено, П-студено огънат, 3 броя
100х40х4
или 4 броя
80x40x3, като средното е сдвоено=
2бр. с гръб един към друг
пет окт 31, 2025 12:45 pmaleksnp написа:
студено огънат П-профил... Как трябва да е монтиран, с кухото надолу ли?

https://ibb.co/mrfPrPFK
Няма логика, да :lol: ......да качва кутии 120х60х4 или 100х60х5 на колони 40х40х3 както предложи. За сдвояването на П-профили гръб към гръб, както и монтажа нямам думи.

Блу, ти ли си бре или си имаме нов теоретик :-D

Крайно време е да се настаня на дивана с купа пуканки. :)
пет окт 31, 2025 5:37 pmgogo7777 написа:
...Блу, ти ли си бре или си имаме нов теоретик :-D

Крайно време е да се настаня на дивана с купа пуканки. :)
нед юли 20, 2025 12:09 pmXF4-C50/60 написа:
Малко съм озадачен от посрещането. Не разбрах докрай значението, с което са натоварени част от думите отправени към мен. Вероятно, форумът притежава специфични субкултура и начини на изразяване, с които ще трябва се съобразявам и към които се надявам да успея да привикна с течение на времето...
На предната страница го посрещнах подобаващо. След този му пост, реших, че може да греша. Редактирах се с многоточие.
Е, вече съм сигурен, че е той. Човек трудно може да се скрие зад друг профил.
gogo7777 - майстор
пет окт 31, 2025 3:13 pmaleksnp написа:
Добре....яко се обърках вече, нооо времето лекува. Предлагам, да забравим ребрата и да говорим за напречни и надлъжни столици.
Това е защото нямаш собствена преценка.
Аз се оттеглям защото ще продължиш да се объркваш.
gogo7777 - майстор
пет окт 31, 2025 5:42 pmТрифон П.Трифонов написа:
нед юли 20, 2025 12:09 pmXF4-C50/60 написа:
Малко съм озадачен от посрещането. Не разбрах докрай значението, с което са натоварени част от думите отправени към мен. Вероятно, форумът притежава специфични субкултура и начини на изразяване, с които ще трябва се съобразявам и към които се надявам да успея да привикна с течение на времето...
На предната страница го посрещнах подобаващо. След този му пост, реших, че може да греша. Редактирах се с многоточие.
Е, вече съм сигурен, че е той. Човек трудно може да се скрие зад друг профил.
Това съм го пропуснал :)
XF4-C50/60 - специалист
пет окт 31, 2025 5:37 pmgogo7777 написа:
......да качва кутии 120х60х4 или 100х60х5 на колони 40х40х3 както предложи.
За втори път се пита, колко кг може да носи колона 40х40х3 с височина 2.2м, работеща на центричен натиск?
Трябваше да кажете, че искате закоравяване на връзката колона-греда и, че ще вкарвате в колоната огъващ момент, тогава има смисъл от колони с по-голямо напр. сечение
пет окт 31, 2025 5:37 pmgogo7777 написа:
Блу, ти ли си бре или си имаме нов теоретик
пет окт 31, 2025 5:42 pmТрифон П.Трифонов написа:
нед юли 20, 2025 12:09 pmXF4-C50/60 написа:
Малко съм озадачен от посрещането. Не разбрах докрай значението, с което са натоварени част от думите отправени към мен. Вероятно, форумът притежава специфични субкултура и начини на изразяване, с които ще трябва се съобразявам и към които се надявам да успея да привикна с течение на времето...
На предната страница го посрещнах подобаващо. След този му пост, реших, че може да греша. Редактирах се с многоточие.
Е, вече съм сигурен, че е той. Човек трудно може да се скрие зад друг профил.
Пак не разбрах докрай значението, с което са натоварени част от думите отправени към мен. Вероятно, форумът притежава специфични субкултура и начини на изразяване, с които ще трябва се съобразявам и към които се надявам да успея да привикна с течение на времето...
Този блу сигурно е баннат или пък е някаква натраплива мистика, поробена от пространството и времето.

P.S.
Термопанелът при товар от 150кг/м2 и разстояние между опорите му от