jekasus - майстор
Значи изгоря, не съм запознат много със помпи.
iavor - специалист
Има филтър и не източвам системата като не работи. Помпата работи през цялата зима без да я спирам.
LazarGanev - "Велик майстор"
iavor написа:
Помпата работи през цялата зима без да я спирам.
То това не че е добра идея, но не е това причината
Нищо, сега се изръсиш, но после ще спестиш от ел.енергия
iavor - специалист
Знам,че не е добре помпата да върти когато трябва и когато не трябва,но така ме посъветва човека който прави инсталацията.....и така до днес :wallbash:

п.п. За сега видях,че турбинката се върти и е здрава и чиста,без отлагания.
Последна промяна от iavor на пон фев 10, 2014 11:19 pm, променено общо 1 път.
ZMeyGorianin - майстор
И в друга тема съм го споменавал знам четири помпи GRUNDFOS UPS 35-52 и
една UPS 25-80, които работят от поне 7г.по 24 ч. и не са мръднали
iavor - специалист
Днес се оказа, че проблема не е бил в помпата а в UPS-а. Като свързах помпата директно, заработи. Зарадва ме, че е бил "по-малкия дявол". Смених UPS-а с един друг който имах и нещата се оправиха. Извинявам се за лъжливата тревога, но човек цял живот се учи.