Планирам малък ремонт/реновация на кухнята догодина, което включва и подмяна на някои от електроуредите, в това число и готварския плот.
В момента готварският плот и фурната (също така абсорбаторът и хладилникът) се захранват от един елекрически кръг посредством мостов кабел 4 мм2.
Оттам по 2.5 мм2 за плота и също толкова за фурната. Инсталацията е монофазна, двупроводна
В бъдеще обаче планирам покупка на индукционен плот с обща мощност 7.4 кв.ч. и съответно изграждането на още един кръг. От него евентулано ще се захранва и сушилня.
Моля за съвет какъв мостов кабел да избера - 4 или 6 мм2?
Какъв предпазител е по-подходящ - 32 или 40 ампера?
Моля за извинение, ако технически описанието е недотам издържано
Благодаря!
brum - майстор
Тоя индукционен плот може ли реално да работи на 7.4кВ мощност? Щото моят дето е с два индукционни котлона не ги пуска двата едновременно на пълна мощност.
BLUEPUPIL - майстор
пет дек 29, 2023 4:05 pmBlago94 написа:
В бъдеще обаче планирам покупка на индукционен плот с обща мощност 7.4 кв.ч. и съответно изграждането на още един кръг.
Моля за съвет какъв мостов кабел да избера - 4 или 6 мм2?
Какъв предпазител е по-подходящ - 32 или 40 ампера?
пет дек 29, 2023 4:21 pmbrum написа:
Тоя индукционен плот може ли реално да работи на 7.4кВ мощност? Щото моят дето е с два индукционни котлона не ги пуска двата едновременно на пълна мощност.
viewtopic.php?f=11&t=70349
Може да ползвате и правилото, че ел. кабел със сечение 0,8мм2 може спокойно да се справи с 1kW
0,8мм2---1kW
По отношениа на питането:
7.4kW х 0,8мм2=5.92~6мм2 кабел.
Друго удобно правило, е че за всеки киловат(kW) са нужни 4.8А предпазител.
По отношениа на питането:
7.4(kW) х 4.8А=35.5А избираме, нагоре най-близкия ампераж- 40А(MCB)
==================
Втора проверка:
7400(W)/230V=32.1A
80% NEC breaker rule-NEC (National Electric Code)
40A, 80%=32A, избираме- 40А(MCB)
MamaMy - майстор
На мен рекордомана ми е 6мм2. Ако почна да готвя, трябва да гася лампите :lol:
B0bi - специалист
Да бе, тия скапаняци от пожарната няма да ми спят по работните си места по празниците. Трябва да им се създава работа! Освен всички светлинки у дома си включваш (не изключваш) и бойлера, и климатиците ... и к'вот там още се сетиш :wink:
MamaMy - майстор
Нема да остане пауър и за Трифон при главен бушон 40А. Ще свърши тока още с котлоните. Да бяха керамичните башони от едно време, пък да ръгнеш некой пирон в главния и след туй ако искаш пружина за легло да вържиш пак ще държи.
B0bi - специалист
Мм ... дам ... След известно време. Ако някъде (неминуемо) има неперфектна връзка, тя може да "реагира по-бързичко" ...
От друга страна и рекордоманът принципно е в историята ...

Тема "Електрическо свързване на индукционен плот" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: