Ами формулата която ти написах е валидна при трифазно захранване, без значение дали консуматора е в звезда или триъгълник. Това е тока който протича през трите захранващи проводника, към консуматора.
Ако консуматора ти е двигател трябва да се отчете и cosf и добива вида
I=P/корен3*U*cosf
Например за 40kW за които питаш при cosf=0.8 за тока ти се получава 76А. Това е тока който ще измериш с амперклещи на захранващите проводници (разбира се при пълно натоварване на двигателя).