Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
fikata - майстор
Според това,което си мерил,радиаторът е с два нагревателя 600 и 1400 вт, т.е. общо 2000вт.Толкова ли му пише отпред на табелката.Пусни една снимка отпред на ключа,защото предполагам,че е сдвоен - два ключа в общ корпус заради двата нагревателя..
gromol - помощник
Това е ключа

Прикачен файл

IMG245.jpg

Прикачен файл

IMG246.jpg
gromol - помощник
Новия термостат

Прикачен файл

IMG249.jpg
fikata - майстор
Сега провери със зумера дали работи /дали включва изключва/
totio1973 - специалист
като си купувал новото термореле дано да си обарнал внимание на градосите,дали отговарят на старото термореле.
gromol - помощник
Ключа работи!!! Терморелето не е същото на старото градусите са от 60 - 160 ,а на новото от 50 - 300 С !! Ама аз ще го остава на минимално мисля ,че не е проблем!!
fikata - майстор
Ако ключа работи свали стария терморегулатор.Сложи новия.На едната му клема отзад свържи белия пров.от лампата и другия в жълтия шлаух/както са били при стария терморегулатор/ Другия край на проводника в жълтия шлаух го свържи на заедно с двата свободни края от нагревателите. Нов проводник от другата клема на термостата до горна клема на ключа.На съседната горна клема на ключа свързваш проводника в черния шлаух.На същата клема свързваш и третия край в кафяв шлаух от нагревателя,като го разкачиш от лустърклемата.Другия разкачен край от лустърклемата,идващ от шнура го свързваш на долна клема на ключа.Втория проводник от шнура свързваш на другата долна клема.
Провери свръзките на жълто-зеления проводник към металния корпус.Провери с мултицета от всеки край на нагревателя да няма верига към металния корпус.Като събереш всичко и включиш в контакта пак провери с фазомер да няма офазяване на корпуса.Предполагам,че контакта ти е занулен/заземен.Както и жълтозеления проводник е свързан на мястото му в щепсела..
Успех!
fikata - майстор
gromol написа:
Ключа работи!!! Терморелето не е същото на старото градусите са от 60 - 160 ,а на новото от 50 - 300 С !! Ама аз ще го остава на минимално мисля ,че не е проблем!!
Новия терморегулатор ти е за фурна..
PCL82 - майстор
С този терморегулатор ще прегрееш радиатора и има риск от пожар!!!!!!!!!! Особено при лаици.

Пробвай да върнеш този терморегулатор в магазина и да си вземеш такъв със същите градуси и като оригиналния, за 16 или 20А ток. Внимавай с формата и дължината на осазателя, дали са достатъчни.

1.Златно правило е, че в един уред първото нещо което се свързва и последното което се разкача е заземяването (жълто зелен)! Може уреда да не работи, но защитата е най-важна. Започни от там.

Захранващият кабел оригинален ли е? Изглежда сменен с по-тънък и сякаш е бил свързан директно към нагревателите, защото ключа и термостата са разгамбени.

2. Вижда се, че липсва скобата фиксираща захранващия кабел. Купи си една нова антигронова скоба, като старата от железарията (ползва се за закрепване на кабели към стена)
3. Свързваш двата работни проводника от захранващия кабел към ключа от едната тясна страна.

4. Намираш две нови еднакви винтчета за другата страна на ключа. Ако са М3,5. такива, не се продават и трябва да свалиш две от стари ел. материали.

5. Свързваш двата нагревателя успоредно и глимлампата към тях. Ползваш бакелитовите лустерклеми

6. Свързваш термостата последователно на нагревателите с кабелни обувки.

7. Захранваш всичко от ключа.

8. Поставяш осезателя на предвиденото място и се убеждаваш че контактува надежно. Не пречупваш осезателя под остри ъгли.

9. Проверяваш. докато затваряш капака, че няма кабели които да са прищипани или да се стопят и датат на късо.

Важно ползвай кабели със силиконова изолация, евентуално термошлаух, като на снимките. Всички краища е добре да се калайдисат преди да се свържат. Затягай добре клемите, но не ги претягай.
gromol - помощник
=D> СПЕЦИАЛНИ БЛАГОДАРНОСТИ НА "fikata" за подробната информация , сега всичко е ОК!!! =D>
За терморегулатора ще внимавам и в началото ще го следя изкъсо на колко градуса вкл. и изк. да речем на средно положение ( градусите ги следя със сондата на мултицета) , и като го наглася един път и няма въртене повече. Изключвам го от копчето или контакта и готово!!!
Още един път БЛАГОДАРНОСТИ НА ВСИЧКИ!!! =D>

Тема "Моля за помощ за свързване на радиатор СМЯДОВО" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: