Ставаше въпрос само за връзването на жиците. За тази операция моята тарифа беше 8 пъти по-ниска. И със сигурност я свърша по-професионално.
ПП Шефа им ми каза да пусна 2,5мм2 ( 5 трасета около 30 - 40м СВТ в гофре). Като дойдоха климатиците видях, че на тях пише 29А. Чудя се, ако си бях премълчал дали някой щеше да се сети, че жиците са тънки.
Над входната врата имаше духалка, и за нея трябваше да пусна 2,5мм2. Този път обаче питах моя шеф и той като знаеше, че съм сменял две топчета кабел заради чужда грешка направо ми каза да пускам четворка. Като дойде печката се оказа, че е десетина киловата.
ПП Шефа им ми каза да пусна 2,5мм2 ( 5 трасета около 30 - 40м СВТ в гофре). Като дойдоха климатиците видях, че на тях пише 29А. Чудя се, ако си бях премълчал дали някой щеше да се сети, че жиците са тънки.
Над входната врата имаше духалка, и за нея трябваше да пусна 2,5мм2. Този път обаче питах моя шеф и той като знаеше, че съм сменял две топчета кабел заради чужда грешка направо ми каза да пускам четворка. Като дойде печката се оказа, че е десетина киловата.