Сигурно шнекът ти е много изправен. Моят е с ъгъл около 66°.
Както казах, аз съм със старото управление и не зная как да помогна с конкретен съвет - увеличи това, пипни онова... Мисля че тези 11.3 kw си ги смята с "вградена" калоричност на пелетите, която умножава по капацитета на шнека - стойност, която ти не знаеш и кой знае какво е въведено. Според мен на този етап това показание не е вярно, освен ако не се е самоуцелило.
Принципът е следният: увеличаваш времето (секундите) за подаване на пелети, оставяш 45-секундния интервал от време и вдигаш вентилатора с 1%. В случая от 8.5 го вдигаш на 10 секунди и вентилатор от 46 на 47%.
Щом си задал 70 гр на водата и границите на модулация са 10; 5; 0°, значи трябва да гори на трета мощност до 61 градуса на водата, да мине на втора и при 66 градуса да слезе на мощност 1. В случая не се получава така. На мен това ми говори за голяма радиаторна мощност (вероятно над 24 kw общо при 97/70/20) и солиден воден поток през цялата система. Имаш термостат - това добре.
Решение: Трябва да премериш шнека и да въведеш получените грамове в управлението. После това 11.3 kw трябва да го вдигнеш до 16-18 киловата. Опитай с 10 секунди за трета, 6 на втора и 3 за първа, пък ще се гласи по-натам. Според мен твоят шнек за 6 минутки пуска по 1300-1400 грама. Грубо секунда и половина увеличаване в подаването ти вдига с 2 kwh топлинната енергия.
Както казах, аз съм със старото управление и не зная как да помогна с конкретен съвет - увеличи това, пипни онова... Мисля че тези 11.3 kw си ги смята с "вградена" калоричност на пелетите, която умножава по капацитета на шнека - стойност, която ти не знаеш и кой знае какво е въведено. Според мен на този етап това показание не е вярно, освен ако не се е самоуцелило.
Принципът е следният: увеличаваш времето (секундите) за подаване на пелети, оставяш 45-секундния интервал от време и вдигаш вентилатора с 1%. В случая от 8.5 го вдигаш на 10 секунди и вентилатор от 46 на 47%.
Щом си задал 70 гр на водата и границите на модулация са 10; 5; 0°, значи трябва да гори на трета мощност до 61 градуса на водата, да мине на втора и при 66 градуса да слезе на мощност 1. В случая не се получава така. На мен това ми говори за голяма радиаторна мощност (вероятно над 24 kw общо при 97/70/20) и солиден воден поток през цялата система. Имаш термостат - това добре.
Решение: Трябва да премериш шнека и да въведеш получените грамове в управлението. После това 11.3 kw трябва да го вдигнеш до 16-18 киловата. Опитай с 10 секунди за трета, 6 на втора и 3 за първа, пък ще се гласи по-натам. Според мен твоят шнек за 6 минутки пуска по 1300-1400 грама. Грубо секунда и половина увеличаване в подаването ти вдига с 2 kwh топлинната енергия.