Най - вълнуващия въпрос зимно време.
joe007 - специалист
todortv написа:
joe007 написа:

.....Това което се вижда не е реле а фазов регулатор, към който има вързан потенциометър....
Така... В ролята на потенциометър си монтирал РТС. Колко кОма е?
Както казах електротехниката не е основното ми занимание. :) Ако под РТС си имал в предвид позистор то такъв там няма. На тялото на бойлера има залепена термозащита на 60ºС /25А. На фазовия регулатор има вързан потенциометър 470кОм, връзката м/у тях се прекъсва от рид-ампулата която е на входа на бойлера.
todortv - майстор
Ако дебита, както казваш ще е постоянен, разбирам това е правилната схема.
Но дебита не зависи ли от това колко си развил крана. Идеята ми беше, на изхода да има позистор, така че
температурата да се запазва в определени граници, независимо от разхода на вода.
joe007 - специалист
todortv написа:
Ако дебита, както казваш ще е постоянен, разбирам това е правилната схема.
Но дебита не зависи ли от това колко си развил крана. Идеята ми беше, на изхода да има позистор, така че
температурата да се запазва в определени граници, независимо от разхода на вода.
Така е :). Иначе дебита е 1.2 л/мин. Е естествено ако приемем че налягането в ВиК мрежата е постоянно. Но и малки промени не са фатални.

Тема "Проточен бойлер Направи си сам" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: