съб мар 23, 2024 12:35 pmhidrazin написа: Не го слушай тоя с измисленото реле дето чакало 70 секунди.Благодаря много ще се радвам да помогнеш , как да ги навържа
Само оная измишльотина на INTIEL чака цели 70 секунди за да задейства. Кой ще го чака тоя боклук над минута?
В темата въобще не е ставало дума за него.
Даден беше пример с реле на Шнайдер което сработва за 650 ms - по-малко от секунда.
Ето и още едно което сработва след половин секунда - ЦЪЪЪК
Имаш два варианта (освен оня на ivanovbg с MOC3062).
Единия е фазовото реле да управлява контактор който да обръща фазите и то ако не са правилно наредени.
Всичко става автоматично. Недостатък - контактора е скъп.
Другия е фазовото реле да прекъсва управлението контактора който ти е в компресора - вече го имаш.
Слага се на входа и един ръчен превключвател I-0-II който да ти обръща фазите. Предимство - превключвателя е по-евтин от контактора.
Какво се случва?
Включваш някъде с грешно наредени фази. Компресора не тръгва защото фазовото реле го спира.
Завърташ превключвателя I-0-II за да обърнеш фазите и компресора тръгва.
Може дори да се изведе индикация с ламБа която да ти показва че фазите са объркани.
Сигнала се взима от фазовото реле.

Ще оставя мия тел. номер за да стане по лесна комуникацията 0896 877 222 Емо

 Почти по същия начин се чесах по чутурата.
  Почти по същия начин се чесах по чутурата.  