abcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:Хубаво е да споменеш марката и модела на вътр. тяло, да се види схемата и да се прецени какво търси, че да му го дадем.Показва се това Е2 и всичко спира .Доколкото разбрах за системата 20 литра вода 2 киловата нагревател и 50-60 градуса температура на водата.Духалката 2кв, зимата ми държи 25 градуса и си включва и изкл вярно 25 квадрата стая е но със добра дограма отвън 8 см стериопор отвътре вата и гипскартон но идеята е важна
Дава грешка? - Хубаво е да кажеш мига ли?(какво и колко пъти), пише ли някакъв код на грешката?, сигурен ли си че е грешка? - може да чака да се стопли тръбния датчик (хвани го с пръсти докато се стопли).
Подкрепям fox_vt в разсъжденията. От една страна с циркулационната помпа ще харчи повече енергия спрямо духалката, но от друга страна е възможна по-добра терморегулация (загубите от претопляне са по-малки).
Мощността на нагревателя трябва да е толкова, колкото му трябва на помещението за исканата минимална външна температура (примерно при минус 15гр. може да му трябва 3kW). От обема на буфера ще зависи колко често ще включва и изключва нагревателя и времето за началния старт - не е фатално. Температурата на водата - не повече от 55гр.
При 42гр. на изходящия въздух, входящ 20гр. и дебит 750м3 прави приблизително 4kW отдаване.