Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
vk - специалист
Да, добре е да се знаят и да се избягват такива производители като македонската Зденка (http://www.prozdenkakabli.mk/ и турската Демес "Demes kablo sanayi" (www.demes.com.tr)
Аз като чуя за zdenka се сещам не за кабели, а за чешката порно звезда зденка подкапова http://www.xvideos.com/video1060210/zdenka_1
MIRO_073 - майстор
vk написа:
Да, добре е да се знаят и да се избягват такива производители като македонската Зденка (http://www.prozdenkakabli.mk/ и турската Демес "Demes kablo sanayi" (http://www.demes.com.tr)
Аз като чуя за zdenka се сещам не за кабели, а за чешката порно звезда зденка подкапова http://www.xvideos.com/video1060210/zdenka_1
Е третия ти линк става :-D
DundyTheCroc - майстор
Понеже на работа отдел управление на собствеността е абдикирал се налага да се заема и със силовата ел. инсталация. Не е моя работа, но който иска да му бачкат сървърите трябва май да си свърши сам работата. След ровене по таблата се виждат следните според мен абсурди, не ми е това специалността.
Изображение
Табло 1, левия прекъсвач свързан към главния с 2х10 квадрата на фаза, явно такова е имало, кабелите са чувствително затоплени. След прекъсвача към АВР-а кабелите са си ОК. Десния прекъсвач захранен с 3х10 квадрата, чувствително затоплени, след прекъсвача е ОК, през него се храни сграден UPS 120КVA.
Изображение
Табло 2, главния прекъсвач е захранен с 2х10 квадрата на фаза от АВР-а, чувствително затоплени, особено ако са паднали батериите на двата UPS-а. През АП 1А се захранва UPS 40КVA през 3х16 квадрата, там всичко е наред. АП 2А е дошъл слаб и на висящ монтаж е заменен с 3А. От 3А се спуска обратно кабела, който храни големия UPS 120КVA от първото табло. Както казах кабела е чувствително топъл, а защо UPS 120КVA не е свързан директно към АВР, съседни табла са, нямам идея.
Изображение
Таблото на АВР, на който първоначално е имало едно управление, което после са му изтръгнали кабелите и е заменено от управление, което се намира при агрегата. Логиката на превключване не е ясна на никой, но не винаги сработва. Добре се виждат 2х10 квадрата на фаза, които отиват към прекъсвача във второто табло, както казах греещи.
Добрата новина е, че утре всичко ще бъде изтръгнато и заменено с нов АВР, а кабелите уж подменени с подходящи :-D
Последна промяна от DundyTheCroc на пет юни 05, 2015 12:58 pm, променено общо 1 път.
vandu - специалист
DundyTheCroc написа:
Понеже на работа отдел управление на собствеността е абдикирал се налага да се заема и със силовата ел. инсталация.......
Не се отварят снимките.
Neno Er - специалист
vandu написа:
Не се отварят снимките.
Отварят се. :?
DundyTheCroc - майстор
Не се отваряха в началото, оправих ги :wink:
toolegittoquit - майстор
vk написа:
Да, добре е да се знаят и да се избягват такива производители
Има си български фирми - Елкабел и Гамакабел. Проблемът е, че на доста места зареждат и Демес и такива боклуци, очевидно като по-евтини. Мостовият им е с по-тънка изолация, също както и ШВПС-то.
MIRO_073 - майстор
toolegittoquit написа:
vk написа:
Да, добре е да се знаят и да се избягват такива производители
Има си български фирми - Елкабел и Гамакабел. Проблемът е, че на доста места зареждат и Демес и такива боклуци, очевидно като по-евтини. Мостовият им е с по-тънка изолация, също както и ШВПС-то.
Да. Хубаво е да се купуват само български кабели, но никои не може да забрани вноса на каквито и да е боклуци. И проблема не е само в изолацията на тези, а най-вече в сечението на жилото.
DundyTheCroc - майстор
Ето как изглеждат вече таблата след един ден работа:
АВР таблото:
Изображение
Изображение
Таблото за UPS-ите, залепено директно до АВР таблото:
Изображение