Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Билян - специалист
Няма как буфера без консумация да не достигне температурата освен ако е с много лоша изолация. Имам система с две котела и термопомпа работи перфектно. Правил съм я по схемата по напред в темата разрови се там има помпи тръби и всичко. Някоя снимка не е излишна
Christo - майстор
Здравейте,
Качих ръководството на Laddomat 21. За съжаление файлът е голям и форумът не го иска, та трябваше през dox.
bg https://dox.abv.bg/download?id=cec90c080a
Препоръките, които дават за свързване на котел и буфер са валидни изобщо, не само за Laddomat. Буферът ще акумулира топлина ако котелът произвежда повече от колкото консумират отоплителните кръгове. Дано съм бил полезен
AirKing - помощник
нед дек 01, 2019 9:53 pmТрифон П.Трифонов написа:
нед дек 01, 2019 7:47 pmAirKing написа:
Аз също си мислех за дебитите и пробвах доста неща, като спирах консуматорите, увеличаване, намаляне на дебитете от едната страна и от другата и няма грам промяна в чудо се видях и го махнах буфера за лятото за да може термопомпата да си праща градусите които излизат. Но сега пак ми се налага да вържа термопомпата с котела и се чудя какво да правя. Навсякъде чета че в такава комбинация трябва да има най-малко хидравличен изравнител като са и двете. На мен не ми трябва да по-принцип буфер за акумулиране на топлината, защото и котела и термопомпата перфектно ми модулират нужните мощности. А иначе така ли се връзва буфера по-принцип и двете тръби входяща и изходяща в него, а не само едната да преминава през него?
Буфера ти е хидравличен изравнител.
Докато не снемеш характеристиките на помпите, няма как да анализираш нещата.
Последният ти въпрос показва, че дори и да си чел, гледал, копирал, то е било повърхностно и нищо не ти е влязло в главата.
Точно така знам, че буфера играе хидравличен изравнител и точно затова искам да го сложа пак. А последния въпрос е, защото в нета има схеми и на буфер през който минава само топлата вода, а не и двете и то от производители май бяха, затова попитах.
speka_rs - майстор
Защото може буфера да се свърже и последователно на системата.

Инъче много зависи и как се контролира самата термопомпа, ако осезателя е на излизащата от нея вода е едно ако е на връщащата се е съвсем друго. А може и да се премести и на буфера и да гони температура в него.
Един сервизен наскоро ми каза- всички трябва да живеят и е прав. Инсталатори, сервизни, монтажници...
Не всеки е длъжен да разбира, та накрая ще си плати, на някои от тях.
Пример от днес- ако нямах някои повърхностни знания, щях да си платя на спец за натискането на едно копче шест поредни пъти. Инак седя на студено.
пон дек 02, 2019 8:00 amChristo написа:
... Буферът ще акумулира топлина ако котелът произвежда повече от колкото консумират отоплителните кръгове. Дано съм бил полезен
А котелът ще произвежда, ако има кой да отвежда- помпа, с по голяма производителност от помпата(ите) на отоплителния(ите) кръг(ове).

Ако ще и 100 киловата да е генератора на топлина, то ако няма кой да я отведе за оползотворяване (това е помпата), ще произведе точно колкото го ограничава способността ѝ да транспортира енергия.
Една помпа 25/40, настроена на 1ва, отвежда ок 25% от произведената енергия от 100 киловатов котел. Буферът му трябва да е 5500л. Помпите на отоплителните кръгове са настроени правилно, с дебит като за 100 клвт, но получават точно 25%, щото си дърпат другите 75 празни % от студения буфер, който ще се стопли напролет.

Първата картинка- заменяме дебита на котелната помпа, с дебита на конвекторната и в резултат се обръща посоката на движение към буфера, която(посока) става от него точно с толкова, а там няма енергия- студена водичка.
Буферът ще се зареди напролет, когато способността на котелната помпа, според настройката ѝ се изравни и надмине загубите на къщата.

Ич не ми пука дали съм бил полезен. На който му тряба, ше си земе.


нед дек 01, 2019 10:34 pmБилян написа:
Няма как буфера без консумация да не достигне температурата освен ако е с много лоша изолация. Имам система с две котела и термопомпа работи перфектно. Правил съм я по схемата по напред в темата разрови се там има помпи тръби и всичко. Някоя снимка не е излишна
Били, ти имаше някакви чуденки това лято точно с буфера, та не е излишно да погледнеш клипчетата. Особено второто, около средата, доказва обясненията по горе, и дава отговор на въпроса на Въздушния Крал- защо буфера му е по студен от котела. Неправилно оразмерени помпи. Може и да не е проблем, ако му е топло.
Билян - специалист
Системата си я направих по схемата която ми даде колегата и работи безупречно все пак я е проектирал Антон.
Колеги някой да знае дали може серпентина на буфер да се използва за БГВ като проточен бойлер ? Чувал съ че се монтира пластинчат топло обменник но дали може да се използва серпентината ??? :?
нед фев 02, 2020 6:28 pmАлекс368 написа:
Колеги някой да знае дали може серпентина на буфер да се използва за БГВ като проточен бойлер ? Чувал съ че се монтира пластинчат топло обменник но дали може да се използва серпентината ??? :?
Може. Ако е със долна, слънчева, се доближава до истината.
Зависи и колко консуматора ще я ползват, а също и големината на буфера, респективно- серпентината.
Имам буфер с 3 серпентини. Едната е проточна, от долу до горе, за БГВ.