Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Nuvolari - помощник
Здравеите. Моля за помощ. Някои да ли знае как се изчислява предпазите на трансформатор за високата страна
Trifun - специалист
Ами ... като изчисляваш трансформатора, нали изчисляваш колко ти е тока в първичната, във вторичната намотка, броя на ламелите и т.н. ?
Просто слагаш предпазител малко по-голям от тока в първичната.
stefan_gb - специалист
За какъв тип трнсформатор е въпроса, данни по табела на трафа....
rettere - специалист
тя може и вторичната да е "високата"страна.
Пускаш трафа да работи с какъвто товар ще е за напред.Следиш му температурата,и ако можеш да си държиш ръката на магнитопровода мериш тока и слагаш предпазител със следващ по големина ампераж.Ако не си го ползвал до сега следи температурата известно време.
ArturDent - Почти Безобиден
Трябва да направя едно мерене, токов трансформатор 150/5 А, какъв предпазител за сложа, на вторичната намотка? :?

Забравих да кажа трафа е трифазен на 380 V....
John - специалист
А.ТТ какъв тип е?
lubomirlz - специалист
На токов трансформатор на вторичната намотка не се слага по никакъв повод предпазител. :!: :!: :!: :!: Вторичната намотка винаги работи в режим на късо съединение, и при закачане и разкачане на уреди трябва да се осигури ключе с което вторичната страна да се окъси. При режим на празен ход ( отворена вторична верига ) може да възникнат опасно високи напрежения. :!: :!: :!: :!: