• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Synthy - специалист
Проблемът е следният: трябва да прокарам два нови мостови кабела (усилени), за да захранят пекча и съдомиялна машина (мисля да пусна 2 кабела 2х4кв.мм). Прокопах си канала, в който да ги положа, обаче попаднах на друг кабел, минаващ перпендикулярно на канала. Да си сложа ли както съм замислил кабелите, или да правя нещо за да няма пресичащи се кабели? Питам от чисто електрическа гледна точка. По спомени, някъде бях чел че може да възникне взаимна индукция между тях и да прегорят (съмнявам се, силно, защото полетата ще са обърнати на 90*). Обаче като не съм сигурен, и не помня какво съм учил по ел.техника... какво да правя? А, и друг въпрос: мога ли да си пусна двата кабела в един канал, или да копая 2 канала за 2 кабела. Ще тръгват от от едно място в таблото, и ще завършват пак на едно място в кухнята. Първоначално бях решил да пусна от таблото един кабел до кухнята, силен, 2х8кв.мм, в разпре. кутия, и от там да си изтегля вече за нужните ми контакти. Обаче човека, който прави банята каза, че няма проблем да си пусна 2 кабела в един канал. Вие какво мислите по моите въпроси?
fikata - майстор
Два и повече мостови проводника могат да се положат заедно в един канал.При пресичане "на кръст" с други проводници няма опасност взаимната индукция да ги унищожи. Проводник със сечение 8 мм2 няма /има 4, 6 10 и т.н./
Аз бих изтеглил една линия 3х4 мм2 до разклонителна кутия и от нея две линии по 2,5 мм2 само за печката и миялната машина.
Последна промяна от fikata на вт фев 15, 2011 11:32 pm, променено общо 2 пъти.
ivo_dedko - специалист
fikata написа:
Два и повече мостови проводника могат да се положат заедно в един канал.При пресичане "на кръст" с други проводници няма опастност взаимната индукция да ги унищожи. Проводник със сечение 8 мм2 няма /има 4, 6 10 и т.н./
Аз бих изтеглил една линия 2х4 мм2 до разклонителна кутия и от нея две линии по 2,5 мм2 само за печката и миялната машина.
:2thumbs:
Два кабела по 4мм2 са абсолютно ненужни. Друг е въпроса ако искаш печката да ти е сама на отделен предпазител. Тогава можеш да изтеглиш още една линия за съдомиялна, но 2,5мм2 е напълно достатъчно.
Synthy - специалист
Супер сте! Благодаря за бързите отговори :)
Отивам да ровя в стените да подменям кабели и да пускам нови :)
PCL82 - майстор
Кабелите да са трипроводни, а не двупроводни. Няма никакво значение, че останалата стара част от инсталацията е двупроводна. Поне новите кръгове ще са по-сигурни така.
mirk - майстор
За миялната един кръг 3х2.5 е достатъчно, за печката обаче минимума е 3х4 на твърда връзка. А не каза и каква е мощноста на печката щото може да варира в много широки граници.
valat111 - специалист
И за печката 3x 2.5 е достатъчно. С такъв захранвам проточен бойлер 7 KW без да грее кабела и без фойерверки /с добре затегнати връзки/. Печката на пълна мощност, с всички включени уреди /което се случва изключително рядко/ едва ли е повече.
mirk - майстор
Никога не е късно да се подпалиш :lol: не викай дявола да не те чуе.
valat111 - специалист
mirk написа:
Никога не е късно да се подпалиш :lol: не викай дявола да не те чуе.
Работата ми е с пожароизвестителни системи :supz:
боян - специалист
Tъкмо ще ги тестваш. :-D :-D :-D :-D
Шегата настрани но 3.2,5мм2 върши прекрасна работа за една нормална готварска печка въпреки,че 4мм2 е по сигурно в дългосрочен план не се знае какво ще решиш да слагаш по натам.Иначе на мен захранването до апартаментното табло е 2,5 или 4мм2 и така вече 30 години.Все се каня да го подменя и се не „бакаря“ въпреки,че нямам никакъв проблем.Имам излишен 4мм2 кабел ,ще взема да издегля по 2 жила и готово та да стане 8мм2.
  • 1
  • 2

Тема "Мостови кабели на кръст" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: