Здравейте.
Климатика на бащата нещо се прецака модела е nippon kfr-14dc инверторен модул rza-4-5174-292-xx-4 и платка вуншна rza-4-5174-352-xx-0. Симптомите са следните при включване вътрешното тяло фана работи на външното се включва за 2 сек. и спира компресора и хабер си няма за завърти. при оглед на ипм модула има три светодиода от които двата крайни мигат а средния не свети.
Тази грешка трябва да е липса на синхронизация на компресора.
На място на компресора включвах три лампи в звезда резултат същия.
Връзка между телата предполагам има щом ми показва външна температура и при смяна на режимите четирипътния превключва.
Какво още мога да проверя преди утре да сваля платките и ги пратя на сервиз.
Напреженията ги има всичките както трябва.
мерси предварително.
Климатика на бащата нещо се прецака модела е nippon kfr-14dc инверторен модул rza-4-5174-292-xx-4 и платка вуншна rza-4-5174-352-xx-0. Симптомите са следните при включване вътрешното тяло фана работи на външното се включва за 2 сек. и спира компресора и хабер си няма за завърти. при оглед на ипм модула има три светодиода от които двата крайни мигат а средния не свети.
Тази грешка трябва да е липса на синхронизация на компресора.
На място на компресора включвах три лампи в звезда резултат същия.
Връзка между телата предполагам има щом ми показва външна температура и при смяна на режимите четирипътния превключва.
Какво още мога да проверя преди утре да сваля платките и ги пратя на сервиз.
Напреженията ги има всичките както трябва.
мерси предварително.