управление на бойлер

Untitled.jpg (86.4 KиБ) Видяна 1878 пъти
Прикачен файл:
Untitled.jpg (86.4 KиБ) Видяна 1878 пъти
neireich9999 написа: Ръчното вкл. и изкл. ще се прави от друго табло което не е нарисувано, чрез предпазител.Ами нарисувай го. По тази схема оперативната верига се захранва директно от едната фаза, а от същата се захранва през предпазител и контактор единият нагревател на бойлета. Кое да и е вярно на схемата, като си пропуснал част от елементите? В този си вид схемата не е правилна.
iliya_i написа:И какво и има на схемата?Оперативната откъде искаш да вземе фаза от нулата лиneireich9999 написа: Ръчното вкл. и изкл. ще се прави от друго табло което не е нарисувано, чрез предпазител.Ами нарисувай го. По тази схема оперативната верига се захранва директно от едната фаза, а от същата се захранва през предпазител и контактор единият нагревател на бойлета. Кое да и е вярно на схемата, като си пропуснал част от елементите? В този си вид схемата не е правилна.
fox_vt написа: И какво и има на схемата?Оперативната откъде искаш да вземе фаза от нулата лиИ ако иска да изключи ел. нагряване (има солар и котел) от терморегулатора ли ще го прави или ще спира главният на къщата, докато откачи от контактора? Поради твърдото решение да не сложи ключ в управляващата верига в нивата има 2 бушона в повече от необходимото.Терморегулатора прекъсва и контактора изключва кое не е ясно