Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Здравейте,
скоро се нанесох в квартира с отворено локално парно т.е. с разширителен съд. Снощи, когато позапалихме печката малко посериозно се появиха следните аномалии:
1. Помпата беше изключително гореща, привидно неработеща, но после започна да шуми по което се ориентирахм, че работи. Вибрациите бяха мн слаби до никакви.
2. Тръбите след печката на няколко пъти се разтресоха сериозно и издаваха свистящи звуци
3. Намалихме малко печката привидно нещата се пооправиха радиаторите си топлеха нормално въпреки, че най-далечният бавно се затопли.
4. Тръбите, които влизат към помпата бяха доста горещи, а тя е монтирана от към студената страна.

Намерих доста информация във форума, но нищо не отговори на въпроса ми: Нормално ли е помпата да загрява толкова много, че да не може да се пипне? Нормално ли е водата да завира толкова, че да се връща топла в началната си точка?

Благодаря предварително И МЕ ИЗВИНЕТЕ ЗА ГЛУПАВИТЕ ВЪПРОСИ!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ ПРАЗНУВАЩИ ДНЕС!
Според мен , в системата има доста въздух.Затвори разширителния съд , вкарай вода под налягане и обезвъздуши цялата система.След това отвори разширителния съд.
LazarGanev - "Велик майстор"
Пук според мен помпата е била блокирала, което е нормално след дълга неупотреба и е тръгнала по-късно, затова водата загряла повече, после всичко се е нормализирало. Но нека да види системата човек, който разбира
igt - специалист
Ако има терморегулатор - виж на колко градуса е поставен. Добре обезвъздуши. Ако палиш днес пак сложи по-малко дърва - за проба, след това дай газ.

Тема "Въпрос относно водната помпа на локално парно" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: