Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Kvazo - помощник
Здравейте,

правя си мълниезащита на къщата, която ще бъде с два алуминиеви пръта (дължината на билото около 10 м). Искам да ви запитам как се определе местоположението и по-точно каква зона покрива един мълниеприемник. Едно време се говореше че от върха на приемника защитава зоната под 45 градуса ? В наредба №4 за мълниезащита е дадено начин на изчисление както за система с един мълниеприемник така и с два, самоче ми е изключително неясно обесненията там :/. Ще се радвам ако може да ми помогнете.
Последна промяна от Kvazo на пет май 13, 2016 12:04 pm, променено общо 1 път.
ivanovbg - майстор
Ако в близките 20 г. не е падал гръм там - не си слагай,. Ще си вкараш таралеж в гащите. Да не говорим, че стълбовете около къщата са си гръмозащита.
nikolov333 - майстор
Зависи, има ли други къщи на близо.. За вили в зона без други къщи на около и на височини, според мен мълние-защитата си е задължителна.. :idea:
torbalan - Дървен философ
По-високо - по-добре...

Погледни някъде в съседство около теб как е реализирано :)

Ако ти се чете.
Последна промяна от torbalan на пет май 13, 2016 2:38 pm, променено общо 1 път.
radius - майстор
Бе май беше конус с 60 градуса ъгъл, но не ми взимай мнението насериозно, че и нещата са си сериозни.

Тема "Конвенционална мълниезащита" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: