пет ное 05, 2021 10:22 pmAs09 написа:Здравей, опитах това, камината затопля водата достатъчно и радиаторите са горещи, но когато изгасне се запалва чак когато падне на 40 градуса и радиаторите изстиват.чет ное 04, 2021 12:22 pmpavlin83 написа: Камината вероятно е преоразмерена Екоспар Алба 18кв, топли се къща 3 стаи по 15 м2(10 ребра в стаята на камината + 18 + 18), 1 стая 20 м2(20 ребра), коридор 10м2(15), баня 2.5 м2(лира) и в бъдеще бойлер. Това изгасване може ли да се оправи ако се намали мощността на камината, в момента е настроена на 3?Здрасти колега,
Остави си я на 3 просто в пар.95 и пар.96 задай 10 така при зададени 60° вода ще почне да намаля степените още на 50 и ще изгасне чак на 70 така едва ли ще ти гасне
Успех
[/quote]
Напиши си всичките параметри да неби да се управлява по стайна температура
[/quote]
0 30
1 10
3 150
4 150
5 180
6 30
7 250
8 6
10 22
18 55
19 230
20 200
21 175
22 200
23 210
24 120
28 200
50 10
51 150
52 65
53 10
54 70
55 160
56 50
57 170
58 100
59 49
61 40
62 210
67 40
68 35
70 150
76 1
92 1
94 0
95 5
96 5
101 240
Стайна температура е настроена на 30гр., темп на вода 65
[/quote]
Параметър 10 ти е 22, което е много и когато камината мине на 1ва степен продължава да загрява и изключва. Направи пар.10 - 18 например...ако не става намали го на 16....може и да се получат нещата и да спре да изключва. Стайната температура я направи на 35 да не се влияе от нея.