нед окт 31, 2021 5:11 pmpavlin83 написа:Здравей, опитах това, камината затопля водата достатъчно и радиаторите са горещи, но когато изгасне се запалва чак когато падне на 40 градуса и радиаторите изстиват.нед окт 31, 2021 2:56 pmAs09 написа:Здрасти колега,съб окт 30, 2021 11:18 pmLazarGanev написа: Ами да, по-добре е да работи на 70-75*С и да ги държи. За да не го прави при тебе, явно при тебе нещо не е както трябва - или радиаторите са преоразмерени, или камината...Камината вероятно е преоразмерена Екоспар Алба 18кв, топли се къща 3 стаи по 15 м2(10 ребра в стаята на камината + 18 + 18), 1 стая 20 м2(20 ребра), коридор 10м2(15), баня 2.5 м2(лира) и в бъдеще бойлер. Това изгасване може ли да се оправи ако се намали мощността на камината, в момента е настроена на 3?
Остави си я на 3 просто в пар.95 и пар.96 задай 10 така при зададени 60° вода ще почне да намаля степените още на 50 и ще изгасне чак на 70 така едва ли ще ти гасне
Успех
Камината вероятно е преоразмерена Екоспар Алба 18кв, топли се къща 3 стаи по 15 м2(10 ребра в стаята на камината + 18 + 18), 1 стая 20 м2(20 ребра), коридор 10м2(15), баня 2.5 м2(лира) и в бъдеще бойлер. Това изгасване може ли да се оправи ако се намали мощността на камината, в момента е настроена на 3?
[/quote]
Здрасти колега,
Остави си я на 3 просто в пар.95 и пар.96 задай 10 така при зададени 60° вода ще почне да намаля степените още на 50 и ще изгасне чак на 70 така едва ли ще ти гасне
Успех
[/quote]
Здравей, опитах това, камината затопля водата достатъчно и радиаторите са горещи, но когато изгасне се запалва чак когато падне на 40 градуса и радиаторите изстиват.
[/quote]
Напиши си всичките параметри да неби да се управлява по стайна температура