нед май 03, 2026 8:58 pmLazarGanev написа: И нещо по темата да споделя в края на отоплителния сезон - средния СОР на моята ТП се очертава да е около 3,5 за отоплителния сезон. Аз съм доволен, като си знам мижавата изолацоя и липсата на топлещи съседи. Работата на ТП е по външна и по стайна тенпература, което е голямо предимство спрямо предните ми 2 ТП, които работеха изключително по температура на водата. Тук напротив - нито мога да задам работна температура, нито знам колко е в даден момент, нито пък ме интересува. Задавам си стайната температура и софта се грижи кога колко градуса да подава. Само съм задал ограничение 48⁰, заради подовотокак точно и измерена произведената енергия? и съответно колко е достоверен COPa?
Здравейте,
Да попитам и аз за съвет за това каква е необходима и достатъчна мощност за ТП ?
Целта е да се използва само за отопление и да се добави в паралел в инсталацията със съществуващ пелетен котел, за да го замени, като основен източник, но и котела да остане като авариен вариант.
Ситуацията е следната:
Къща на 2 етажа с 10см изолация, от която се ползва (към момента) само първия етаж, с площ около 80 м2, но предстои (надявам се до някоя-друга годиа) да се ползва и втория етаж (тавански) с още около 90 м2 (вкл. се и стълбището). Отоплява се целият етаж 24/7 - 23 оС за по-голямата част и само спалнята е на 21 оС. Бойлерът, 150л. с една серпентина, за сега се използва предимно на ток, за по-ефективно (в сравнение с пелетите), но също е вкл. в системата с отделна помпа.
Котел на пелети -> буферен съд 300 л -> отопление етаж (радиатори)
На отоплителния кръг към етажа има регулируем термосмесителен вентил, с който мога ръчно да задавам Т към радиаторите. Помпата за етажа се управлята от стаен термостат. Радиаторите са с електронни термовентили.
Данни от текущ опит с пелетния котел:
При загряване на водата в БС до 65 оС има 2-5 паления на денонощие, съответно при по-висока и по-ниска Т навън.
при Т навън до 0 - +5 оС е достатъчна Т към радиаторите да е 40 оС
при Т навън до -5 оС се налага да увелича Т към радиаторите до към 45-48 оС
при Т навън до -10 оС отиваме до 52-55 оС на водата към радиаторите.
Разход на пелети - около 3,5 т. на отоплителен сезон.
Критична точка е спалнята, която е на север/изток 14 м2 с радиатор с 14 глидера на 60 см. При по-ниски Т на водата не може да се достигне зададената Т в стаята. За останалата част е достатъчна Т на водата с около 5 оС по-ниска от посочените по-горе.
В предвид и вторият етаж в бъдеще, си мислех за нещо около 12-14 кВт монофазен с външно и вътрешно тяло.