Това за пушаците и бъхтането е много вярно / то аз и за това ще я слагам /, а дали ще е по-скъпо не се знае / като гледам въглищата как се дигат / а и на един мой колега , кума му прави завода за пелети в БГ., та може да намажа по-тънка ценица 
Здравейте.
Моля за помощ.
Имам горелка ГП20 и контролера ми в нея е такъв: http://australia.rs-online.com/web/p/products/4684422/ (явно има две версии с различни контролери, защото имам упътвания за моя и за още един (преди малко намерих за моята)).
Има ли някой, който е с такъв контролер на горелката и ако да, МОЛЯ да ми наснима настройките или да ми каже на кое Т кой таймер съответства, че днес си ги разбутах без да искам, а немога да ги налучкам обратно...
Много благодаря на отзовалите се!
п.п. току що намерих моето ръководство, а не с грешния контролер: http://www.erato.bg/files/file_116_688.pdf
Редакция на другия ден.
Така, след като ходих до Ерато (в Младост - много отзивчиви) вече имам буквичките (горе в дясно САМО на контролера с копчета отдолу - другия е както трябва и не могат да се пипат):
T1 - B
T2 - W
T4 - A
T5 - ??? (версията на софта там беше със забранена Т5 опция и не се виждаше)
T6 - A
T7 - A
За търсачката: ГП20 настройки TIMERS. GP20 TIMERS настройки. GP20 настройване, ГП20 настройване
Оказа се, че датчика ми за разпознаване дали има пламък е зле и вижда само МНОГО голям такъв. Ще го чистя, сменям.
Симптомите са:
Пали, гори, като влезе в нормален режим и стане по-малък пламъка (в моя случай искам малко мощност) вдига брояч C1 на 1 и почва първоначално зареждане, разгаря се, влиза в режим и после пак така.
Дано съм от помощ на някой.