Най - вълнуващия въпрос зимно време.
VLADO66 - майстор
Ще е достатъчна, но камината си е хамалогия с ниско КПД.Да не се окаже че климатика ще бичи постоянно :) Ето ти един подходящ бюджетен модел със седмичен програматор http://vimax.bg/productv/5868/invertore ... -2013.html
man_un - напреднал
VLADO66 написа:
Ще е достатъчна, но камината си е хамалогия с ниско КПД.Да не се окаже че климатика ще бичи постоянно :) Ето ти един подходящ бюджетен модел със седмичен програматор http://vimax.bg/productv/5868/invertore ... -2013.html
Не съм привърженик на отопление с климатик, просто не ме кефи. Изсушава въздуха, но това си е мое мнение.
VLADO66 - майстор
Тогава взимаш ето това http://elektronikabg.com/product/651/di ... vreme.html и качествена духалка 2400W Аз ползвам такава от няколко години http://get.bg/product_info.php?products_id=100362
ZMeyGorianin - майстор
От този точно таймер не съм доволен-два върнах на Технополис, защото отказаха, а не съм ги товарил повече от 2000 Вата. Накрая доплатих малко и взех подобен - сив на цвят, който досега си работи.
man_un - напреднал
man_un написа:
Днес измерих кубатурата на къщата и излезе 280 м3. Преди 2 год. като купувах радиатори за радиатори за друго жилище ми сметнаха кубатурата по 50 и се получават необходимите киловати за отопление. По тази сметка излиза, че ще ми трябва 14 KW камина. Мисля да си взема 21-22 KW да има резерв, но дали ще е достатъчна. Къщата е 150 кв2, с изолация и 5 камерна дограма. Правилни ли са сметките, които си правя.
Не исках да пускам нова тема за това писах тук - отоплението ще бъде камина с водна риза, но когато ходих да оглеждам за камини всичките продавачи ми казваха, че ми трябва камина с мощност 25KW и на горе. Днес като изчислих кубатурата и умножено по 50(нямам представа защо) излезна 14 КВ. И да си оставя резерв 2,3 или 5 KW излизат 20. А всички казват 25 минимум, та даже чух и 35 за по - сигурно. Кое е истината.

ПС: Въпроса климатика беше да ли заслужава инвестиция за инверторен при положение, че няма да се ползва постоянно.
VLADO66 - майстор
ZMeyGorianin написа:
От този точно таймер не съм доволен-два върнах на Технополис, защото отказаха, а не съм ги товарил повече от 2000 Вата. Накрая доплатих малко и взех подобен - сив на цвят, който досега си работи.
Дал съм го само като пример, важното е да има батерия за да си помни настройките при спиране на тока.А дали си заслужава инвертора-да заслужава си.Като пари разликата от този който съм го дал не е голяма и се избива за една-две години.
VLADO66 написа:
Тогава взимаш ето това http://elektronikabg.com/product/651/di ... vreme.html и качествена духалка 2400W Аз ползвам такава от няколко години http://get.bg/product_info.php?products_id=100362
=D> Доста напредничава технология и икономически издържана. :-D
AntonBM - специалист
man_un написа:
man_un написа:
Днес измерих кубатурата на къщата и излезе 280 м3. Преди 2 год. като купувах радиатори за радиатори за друго жилище ми сметнаха кубатурата по 50 и се получават необходимите киловати за отопление. По тази сметка излиза, че ще ми трябва 14 KW камина. Мисля да си взема 21-22 KW да има резерв, но дали ще е достатъчна. Къщата е 150 кв2, с изолация и 5 камерна дограма. Правилни ли са сметките, които си правя.
Не исках да пускам нова тема за това писах тук - отоплението ще бъде камина с водна риза, но когато ходих да оглеждам за камини всичките продавачи ми казваха, че ми трябва камина с мощност 25KW и на горе. Днес като изчислих кубатурата и умножено по 50(нямам представа защо) излезна 14 КВ. И да си оставя резерв 2,3 или 5 KW излизат 20. А всички казват 25 минимум, та даже чух и 35 за по - сигурно. Кое е истината.

Първо тези 50 са с мерна единица W/m³ и са грубо число отговарящо на средно изолирана къща в северен район на България и се отнася за най-студените дни в годината. Не е грешно да смяташ по него особено, когато става въпрос за камина. Т.е. правилно си получил, че с около 14 kW ще поддържаш температурата на къщата. Само, че понеже ти ще топлиш къщата с прекъсване (ако не си сложиш климатик), това число трябва да се завиши с около 30%. Трябва ти по-голяма мощност, за да затоплиш изстинала къща от тази, която би ти трябвала, ако къщата стои с постоянна температура. Казано по-просто, продавачите на камини малко се изхвърлят с тези 25 kW, но тази мощност по принцип за мен не е критерий, когато се отнася за камини.
Аз винаги съветвам хората да купуват камините си не по топлинна мощност, а по красота. Камината се монтира обикновено в най-представителното помещение и трябва да ти харесва. За мен това е критерия. Ще я гледаш най-малко 10 години, така че избирай я заедно с жена си, за да няма после мрънкане...
Ако е по-мощна няма страшно, ще слагаш по-малко дърва... По-мощните обикновено имат и по-голяма горивна камера, а това е от значение за честотата на зареждане.
Има и уловка. Мощността на радиаторите на инсталация с камина с водна риза трябва да е близка до тази на водната риза (за предпочитане по-висока). Това е необходимо за да не завира водата в нея. Това обаче води до оскъпяване. Първо купуваш по-мощна камина, а после трябва да слагаш и по-мощни радиатори, но след като си решил, че ще си на камина, това ти препоръчвам. Избор по красота и мощни радиатори. С един вентилаторен конектор, може да намалиш малко стойността на радиаторите. Те излизат по-евтини за големи мощности. Конвектор за 500 лв. може да отдава топлина, колкото радиатор за 1000 лв. (грубо).
man_un - напреднал
AntonBM написа:
man_un написа:
man_un написа:
Днес измерих кубатурата на къщата и излезе 280 м3. Преди 2 год. като купувах радиатори за радиатори за друго жилище ми сметнаха кубатурата по 50 и се получават необходимите киловати за отопление. По тази сметка излиза, че ще ми трябва 14 KW камина. Мисля да си взема 21-22 KW да има резерв, но дали ще е достатъчна. Къщата е 150 кв2, с изолация и 5 камерна дограма. Правилни ли са сметките, които си правя.
Не исках да пускам нова тема за това писах тук - отоплението ще бъде камина с водна риза, но когато ходих да оглеждам за камини всичките продавачи ми казваха, че ми трябва камина с мощност 25KW и на горе. Днес като изчислих кубатурата и умножено по 50(нямам представа защо) излезна 14 КВ. И да си оставя резерв 2,3 или 5 KW излизат 20. А всички казват 25 минимум, та даже чух и 35 за по - сигурно. Кое е истината.

Първо тези 50 са с мерна единица W/m³ и са грубо число отговарящо на средно изолирана къща в северен район на България и се отнася за най-студените дни в годината. Не е грешно да смяташ по него особено, когато става въпрос за камина. Т.е. правилно си получил, че с около 14 kW ще поддържаш температурата на къщата. Само, че понеже ти ще топлиш къщата с прекъсване (ако не си сложиш климатик), това число трябва да се завиши с около 30%. Трябва ти по-голяма мощност, за да затоплиш изстинала къща от тази, която би ти трябвала, ако къщата стои с постоянна температура. Казано по-просто, продавачите на камини малко се изхвърлят с тези 25 kW, но тази мощност по принцип за мен не е критерий, когато се отнася за камини.
Аз винаги съветвам хората да купуват камините си не по топлинна мощност, а по красота. Камината се монтира обикновено в най-представителното помещение и трябва да ти харесва. За мен това е критерия. Ще я гледаш най-малко 10 години, така че избирай я заедно с жена си, за да няма после мрънкане...
Ако е по-мощна няма страшно, ще слагаш по-малко дърва... По-мощните обикновено имат и по-голяма горивна камера, а това е от значение за честотата на зареждане.
Има и уловка. Мощността на радиаторите на инсталация с камина с водна риза трябва да е близка до тази на водната риза (за предпочитане по-висока). Това е необходимо за да не завира водата в нея. Това обаче води до оскъпяване. Първо купуваш по-мощна камина, а после трябва да слагаш и по-мощни радиатори, но след като си решил, че ще си на камина, това ти препоръчвам. Избор по красота и мощни радиатори. С един вентилаторен конектор, може да намалиш малко стойността на радиаторите. Те излизат по-евтини за големи мощности. Конвектор за 500 лв. може да отдава топлина, колкото радиатор за 1000 лв. (грубо).
Благодаря за подробният отговор. Интересно е, че след като попитам продавачите за същата къща, но за кубатура мощността на камината се намалява с едни 10 kw минимум. Вчера бях в Амиго след като има дадох размерите на стаите една по една, изчислиха 20 kw на водната риза - в т.ч. бойлер 2 kw и достатъчен резерв според тях. А за красотата си прав, затова се спрях на ъглова.