Здравейте,
Търся съвети мнения или защо не и изработка на следната система:
Искам да изградя парно и обща система за БГВ (битова гореща вода) на цяла сграда. Сградата е в строеж и се намира в Благоевград. Цялата инсталация бойлери и котли се разполага в тавана в две помещения. Над тях е плосък покрив на който се разположат слънчевите колектори. Ориентацията е на покрива е от Югоизток до Югозапад. Има само един проблем - полезната височина на тавана е 215см, т.е. не може да се инсталират по-високи бойлери или котли. До тези помещения може да се прекара природен газ и трифазен ток и студена вода съответно.
Данни за системата за битова гореща вода БГВ:
Брой на хората които ще я позлват - от 26 до 32 човека, като с течението на времето ще нарастват.
Водата ще се достига до баните на хората по три вертикални клона с рециркулация.
Разликата във височина е 15м. Дължината на най-дългия клон е 30м.
Данни за отоплителната инсталация:
Необходимата мощност за отопление при външна -20 и вътрешна +24 е 24kW (без коефицент на презапасяване) - сградата е с 10см изолация и с тройни стъклопакети, покрива е с 15см изолация. Знам, че изглежда малка тази мощност, но я смятах по няколко начина.
Вертикалните клонове за отоплителната инсталация са два. Разликата във височина е 15м.
За отоплителен уред ще се използва стенен газов котел или котли!
Въпроси:
По системата за БГВ:
Необходимото количество вода на ден е над 1500л (26х60л=1560л минимум). Тъй като нямам възможност (поради височината) да инсталирам един бойлер с такъв обем се налага да сложа два или три. Спрял съм се на 2 х 750л на елдоминвест.
1. Колко панела и какви да сложа за да загрявам тази група бойлери?
2. Как да вържа панелите към бойлерите?
3. Как да вържа самите бойлери?
4. Колко помпи да използвам за рециркулация? (тъй като вертиланите клонове са три)
5. Какъв газов котел и с каква мощност ще ми е необходим за загряването на бойлерите, когато няма слънце?
6. Как да свържа газовият котел към бойлерите? Със серпентина? Като проточен? или по друг начин?
По отоплителната система:
7. Каква мощност трябва да е газовият котел?
8. Мога ли да използвам един и същи котел за Отопление и за загряване на топлата вода БГВ?
9. Колко помпи и какви трябва да сложа за да преодолея 15м денивилация?
Предполагам, че от отговорите ви ще възникнат още въпроси.
Благодаря предварително
Търся съвети мнения или защо не и изработка на следната система:
Искам да изградя парно и обща система за БГВ (битова гореща вода) на цяла сграда. Сградата е в строеж и се намира в Благоевград. Цялата инсталация бойлери и котли се разполага в тавана в две помещения. Над тях е плосък покрив на който се разположат слънчевите колектори. Ориентацията е на покрива е от Югоизток до Югозапад. Има само един проблем - полезната височина на тавана е 215см, т.е. не може да се инсталират по-високи бойлери или котли. До тези помещения може да се прекара природен газ и трифазен ток и студена вода съответно.
Данни за системата за битова гореща вода БГВ:
Брой на хората които ще я позлват - от 26 до 32 човека, като с течението на времето ще нарастват.
Водата ще се достига до баните на хората по три вертикални клона с рециркулация.
Разликата във височина е 15м. Дължината на най-дългия клон е 30м.
Данни за отоплителната инсталация:
Необходимата мощност за отопление при външна -20 и вътрешна +24 е 24kW (без коефицент на презапасяване) - сградата е с 10см изолация и с тройни стъклопакети, покрива е с 15см изолация. Знам, че изглежда малка тази мощност, но я смятах по няколко начина.
Вертикалните клонове за отоплителната инсталация са два. Разликата във височина е 15м.
За отоплителен уред ще се използва стенен газов котел или котли!
Въпроси:
По системата за БГВ:
Необходимото количество вода на ден е над 1500л (26х60л=1560л минимум). Тъй като нямам възможност (поради височината) да инсталирам един бойлер с такъв обем се налага да сложа два или три. Спрял съм се на 2 х 750л на елдоминвест.
1. Колко панела и какви да сложа за да загрявам тази група бойлери?
2. Как да вържа панелите към бойлерите?
3. Как да вържа самите бойлери?
4. Колко помпи да използвам за рециркулация? (тъй като вертиланите клонове са три)
5. Какъв газов котел и с каква мощност ще ми е необходим за загряването на бойлерите, когато няма слънце?
6. Как да свържа газовият котел към бойлерите? Със серпентина? Като проточен? или по друг начин?
По отоплителната система:
7. Каква мощност трябва да е газовият котел?
8. Мога ли да използвам един и същи котел за Отопление и за загряване на топлата вода БГВ?
9. Колко помпи и какви трябва да сложа за да преодолея 15м денивилация?
Предполагам, че от отговорите ви ще възникнат още въпроси.
Благодаря предварително