Здравейте, колеги!
Първо искам да кажа, че пускам тема с въпрос, след свършени факти
Живея в панелно жилище на 8 (последен) етаж - 86кв.м. Имам външна и вътрешна изолация и изолация на тавана. Не казвам, че са страхотни, нито хубави, защото има пробойни, които съм оправял. Имам и дограма, която също е доста евтина и съм слагал допълнително уплътнения. Абе що годе съм "запечатан".
Тръгнах да си правя локално парно - вече е готово.
Извиках човек, взе размери, смята. Сложихме радиатори в 4 стаи, в коридора и лира в банята. Сменихме и бойлера със серпентина 80л. Отопляемата площ е ~70кв.м, a кубатурата е около ~185куб.м. Радиаторите и лирата са с обща мощност 11,35kW. Пада се по малко повече от 61W/кубик.
Взех си камина waterland 18kw (16kw на водната риза и 2kw топлоотдаване на камината) - тъй като не знам колко киловата "смуче" серпентината на бойлера, не съм сигурен дали не се "изхвърлих" с тази 18кв камина? Дали не трябваше да е по-малка и съответно да харчи по-малко пелети?
Тъй като още не е настъпила зимата, няма как да я тествам и да разбера, а ме човърка отвътре...
Притеснява ме също и че в стаята с камината, която отдава 2kW има радиатор с мощност 1,7kW, а стаята е 17,5кв.м. Тоест камината ще загрява стаята, термоглавата на радиатора ще спре и този радиатор отпада - демек няма да работи изобщо. В такъв случай от общото отдаване на радиаторите (11,35kW) изваждам 1,7kW и получавам обща мощност на радиаторите 9,65kW + бойлер със серпентина, която не знам колко kW е и съм с печка с водна риза 16кв?
Смятате ли че това е много или е нормално? Имам и сервизния код на камината, ако някой използва същата, бих го споделил.
Първо искам да кажа, че пускам тема с въпрос, след свършени факти

Живея в панелно жилище на 8 (последен) етаж - 86кв.м. Имам външна и вътрешна изолация и изолация на тавана. Не казвам, че са страхотни, нито хубави, защото има пробойни, които съм оправял. Имам и дограма, която също е доста евтина и съм слагал допълнително уплътнения. Абе що годе съм "запечатан".
Тръгнах да си правя локално парно - вече е готово.
Извиках човек, взе размери, смята. Сложихме радиатори в 4 стаи, в коридора и лира в банята. Сменихме и бойлера със серпентина 80л. Отопляемата площ е ~70кв.м, a кубатурата е около ~185куб.м. Радиаторите и лирата са с обща мощност 11,35kW. Пада се по малко повече от 61W/кубик.
Взех си камина waterland 18kw (16kw на водната риза и 2kw топлоотдаване на камината) - тъй като не знам колко киловата "смуче" серпентината на бойлера, не съм сигурен дали не се "изхвърлих" с тази 18кв камина? Дали не трябваше да е по-малка и съответно да харчи по-малко пелети?
Тъй като още не е настъпила зимата, няма как да я тествам и да разбера, а ме човърка отвътре...
Притеснява ме също и че в стаята с камината, която отдава 2kW има радиатор с мощност 1,7kW, а стаята е 17,5кв.м. Тоест камината ще загрява стаята, термоглавата на радиатора ще спре и този радиатор отпада - демек няма да работи изобщо. В такъв случай от общото отдаване на радиаторите (11,35kW) изваждам 1,7kW и получавам обща мощност на радиаторите 9,65kW + бойлер със серпентина, която не знам колко kW е и съм с печка с водна риза 16кв?
Смятате ли че това е много или е нормално? Имам и сервизния код на камината, ако някой използва същата, бих го споделил.