• 1
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 36
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Jacomo - специалист
пон яну 20, 2025 10:24 amjamezon написа:
ЦП на 30% dT от 5° стана 9,но компресора си е на макс.

Когато включва ТП,компресора почва на 18Hzминават няколко секунди отива на 50 Hz,там стои около 2 Мин, качва се на 60 Hz,след около още 10 сек на 70Hz и малко след това на 75 Hz(лимита)

Докато е на 50Hz, dT е 4°,не достига зададените 5°,ок ще вдигна още 10Hz си казва сиг,вдига и dT става 5° защо не спре да вдига мощността,а продължава?

И защо когато dT стане над 5° не започне да я намаля?
Това са нещата които трябва да се оправят. С цирк.помпа мога да си играя постоянно. Нея ще я народа,като оправим логиката....
Според мен P01 и/или P02 (P01 при охлаждане, P02 при отопление, но като чета постовете май не е точно така) са параметри, които ТП се мъчи да достигне чрез модулация на цирк. помпа, когато тя е на Auto. Ако dT е по-високо от зададеното (P01/P02), ще увеличава оборотите на помпата (за да намали dT), докато изравни dT със зададеното. Логично ми звучи ако не успява да намали dT до зададените, дори и на 100% цирк. помпа - да увеличи мощността на компресора, за да върне по-топла вода след известно време.

За да не усложняваш търсенето на проблема, направи помпата на макс нон-стоп дори и при изключен компресор. Така ще се фокусираш върху проблема с модулацията на компресора и цирк. помпа няма да ти влияе. А и спирането на цирк. помпа създава още по-голяма разлика в буфера горе и долу, което пак ще доведе до голяма разлика в dT като тръгне ТП.

P08 защо не го оставиш 0, защо ти е необходима компенсация на целевата темп. и то с цели 8 градуса?
пон яну 20, 2025 10:24 amjamezon написа:

Докато е на 50Hz, dT е 4°,не достига зададените 5°,ок ще вдигна още 10Hz си казва сиг,вдига и dT става 5° защо не спре да вдига мощността,а продължава?
А може би защото компресора гледа само темп. на връщащата вода (на картинката е само 31 градуса) и според нея си определя мощността, а не се интересува от dT. Или пък му е зададено минимално време да поработи на макс.
jamezon - специалист
пон яну 20, 2025 11:22 amJacomo написа:

Според мен P01 и/или P02 (P01 при охлаждане, P02 при отопление, но като чета постовете май не е точно така) са параметри, които ТП се мъчи да достигне чрез модулация на цирк. помпа, когато тя е на Auto. Ако dT е по-високо от зададеното (P01/P02), ще увеличава оборотите на помпата (за да намали dT), докато изравни dT със зададеното. Логично ми звучи ако не успява да намали dT до зададените, дори и на 100% цирк. помпа - да увеличи мощността на компресора, за да върне по-топла вода след известно време.
По скоро трябва да намали компресора,и именно това трябва да стане.ЦП на 100% dT да е повече от 5° и да започне да намаля компресора за да е в границите на тези 5°
пон яну 20, 2025 11:22 amJacomo написа:

За да не усложняваш търсенето на проблема, направи помпата на макс нон-стоп дори и при изключен компресор. Така ще се фокусираш върху проблема с модулацията на компресора и цирк. помпа няма да ти влияе. А и спирането на цирк. помпа създава още по-голяма разлика в буфера горе и долу, което пак ще доведе до голяма разлика в dT като тръгне ТП.
Спирам я поради други 2 причини.Първата е че харчи 2киловата на ден само тя,и втората, е заради втория буфер.
пон яну 20, 2025 11:22 amJacomo написа:
P08 защо не го оставиш 0, защо ти е необходима компенсация на целевата темп. и то с цели 8 градуса?
Нали преди няколко поста това обсъждахме с brum за това я вдигнах.За да може уж да модулира между тия 8 градуса.
jamezon - специалист
Brum, виж този секретен параметър, за който ти говоря ,какво пише на него, че разликата от тези 5 градуса вход-изход,ги контролира циркулационната помпа,не компресора.

Прикачен файл

Screenshot_20250120-114725~2.png
Jacomo - специалист
Намерих инструкция на друга ТП (https://energysave.se/wp-content/upload ... eng_v1.pdf) и там е обяснено следното:
Heating/cooling stops – water ∆T
Temperature setting that allows overheating of the heating system for the set value. The
recommended setting is 2°C for the heat pump to operate as efficiently as possible and minimize
wear.
Please note, that we allow the heat pump to overheat the system, to maintain a low working speed
and to avoid a frequent stopping and starting of the compressor.
Example:
If the current set point is 30°C, the heat pump stops at 32°C

Heating/cooling restarts – water ∆T
The compressor restarts based on the set values of heating/cooling circuits. The recommended value
is 2°C. This enables efficient operation of the Inverter technology and brings the highest savings.
Example:
If the current set point is 30°C, the heat pump starts at 28°C.

∆T compressor speed-reduction
This setting determines the temperature from which the heat pump starts to reduce the compressor
speed. The recommended setting is 2°C to ensure that the heat pump operates as efficiently as
possible.
Example:
If the current set point is 30°C and ∆T compressor speed-reduction is set to 2°C, the compressor
will operate at maximum speed up to 28°C and then reduce the speed
Възможно е компресорът ти да модулира само в рамките между Tset и (Tset-P01), реално това да ти е хистерезисът на компресора.
jamezon - специалист
пон яну 20, 2025 11:46 amjamezon написа:
Brum, виж този секретен параметър, за който ти говоря ,какво пише на него, че разликата от тези 5 градуса вход-изход,ги контролира циркулационната помпа,не компресора.
Опааа,аз съм в грешка!
Този параметър не е това за което го мислех!
Прикачен файл:
Screenshot_20250120-064914~2.png
Screenshot_20250120-064914~2.png (75.85 KиБ) Видяна 183 пъти
Това е някаква простотия да лъже за градусите,когато реално е 30° и тоя е на 2° показва 32° а реално е 30....
На бойлера ми показваше 39° този параметър като беше на 8°,като го направих на 0 и бойлера падна на 31...... Същото се случи и с буфера...
Каква е тази глупост не знам
Jacomo - специалист
пон яну 20, 2025 11:58 amjamezon написа:
пон яну 20, 2025 11:46 amjamezon написа:
Brum, виж този секретен параметър, за който ти говоря ,какво пише на него, че разликата от тези 5 градуса вход-изход,ги контролира циркулационната помпа,не компресора.
Опааа,аз съм в грешка!
Този параметър не е това за което го мислех!
Screenshot_20250120-064914~2.png

Това е някаква простотия да лъже за градусите,когато реално е 30° и тоя е на 2° показва 32° а реално е 30....
На бойлера ми показваше 39° този параметър като беше на 8°,като го направих на 0 и бойлера падна на 31...... Същото се случи и с буфера...
Каква е тази глупост не знам
Точно затова питах защо си го сложил на 8, като това е само компенсация.
jamezon - специалист
пон яну 20, 2025 11:54 amJacomo написа:
Намерих инструкция на друга ТП (https://energysave.se/wp-content/upload ... eng_v1.pdf) и там е обяснено следното:
Heating/cooling stops – water ∆T
Temperature setting that allows overheating of the heating system for the set value. The
recommended setting is 2°C for the heat pump to operate as efficiently as possible and minimize
wear.
Please note, that we allow the heat pump to overheat the system, to maintain a low working speed
and to avoid a frequent stopping and starting of the compressor.
Example:
If the current set point is 30°C, the heat pump stops at 32°C

Heating/cooling restarts – water ∆T
The compressor restarts based on the set values of heating/cooling circuits. The recommended value
is 2°C. This enables efficient operation of the Inverter technology and brings the highest savings.
Example:
If the current set point is 30°C, the heat pump starts at 28°C.

∆T compressor speed-reduction
This setting determines the temperature from which the heat pump starts to reduce the compressor
speed. The recommended setting is 2°C to ensure that the heat pump operates as efficiently as
possible.
Example:
If the current set point is 30°C and ∆T compressor speed-reduction is set to 2°C, the compressor
will operate at maximum speed up to 28°C and then reduce the speed
Възможно е компресорът ти да модулира само в рамките между Tset и (Tset-P01), реално това да ти е хистерезисът на компресора.
Точно това каза и brum,и до сега мислех,че този параметър Р08 е за тази разлика от 2° дето я дават за пример,ама явно не е той,ще го търся кой е,явно наистина ще излезе че това е настройката.
jamezon - специалист
пон яну 20, 2025 12:00 pmJacomo написа:
пон яну 20, 2025 11:58 amjamezon написа:
пон яну 20, 2025 11:46 amjamezon написа:
Brum, виж този секретен параметър, за който ти говоря ,какво пише на него, че разликата от тези 5 градуса вход-изход,ги контролира циркулационната помпа,не компресора.
Опааа,аз съм в грешка!
Този параметър не е това за което го мислех!
Screenshot_20250120-064914~2.png

Това е някаква простотия да лъже за градусите,когато реално е 30° и тоя е на 2° показва 32° а реално е 30....
На бойлера ми показваше 39° този параметър като беше на 8°,като го направих на 0 и бойлера падна на 31...... Същото се случи и с буфера...
Каква е тази глупост не знам
Точно затова питах защо си го сложил на 8, като това е само компенсация.
Ами, а де....кой да каже,кой да разбере..
Jacomo - специалист
пон яну 20, 2025 11:58 amjamezon написа:
Каква е тази глупост не знам
Компенсация се слага, когато сензорите нямат физическа възможност да се монтират на място, което да дава реалната темп. Примерно при допир до ППР, вместо до метал или повърхностен монтаж на сензора, вместо в гилза в съда и т.н. Но се прави, след като се премери реалната темп. по друг способ и се знае разликата с отчетената със сензора.
Jacomo - специалист
Сега остава да следиш работата и да видиш видиш кога започва да модулира компресора (време и стойности на сензори) и при смяна на кой сензор (вероятно Tinlet), си сменя честотата. После може да пуснеш и помпата на Auto и да проследиш кога започва тя да модулира и да споделиш резултите.
  • 1
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 36

Тема "Термопомпа и подово отопление" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: