вт дек 30, 2025 2:20 pmKRYOZ написа:При каква входяща и изходяща температура на водата?вт дек 30, 2025 2:16 pmТрифон П.Трифонов написа: 1430+2300+2300+500Тъкмо гледам разписката когато са купувани радиаторите. 2-та големи радиатора са по 3,08Кв, малкият 1,92Кв, лирата 811 вата, за бойлера не знам как се смята мощността на серпентината, но е с обем 3.2л.
Това е мощността на радиаторите при 80/60-20.
6530 вата!!!
Бойлерът е този > https://tesy.bg/produkti/arhiv/gcv9s-l- ... 0-b12-tsrp
90/70-20???
Получава се 3000+3000+1900+650= 8550
Бойлера не го смятаме. В момента в който загрее спира да бъде консуматор.
Тази печка трябва да се кладе "на първа, даже леко на задна", защото решиш ли да подадеш на радиаторите 90 гр., то ще е за кратко, след което ще заври.
Оптваш да играеш с дебита, но там е следващата греда.
Толкова много компромиси, в толкова малка инсталация!