Най - вълнуващия въпрос зимно време.
пон дек 29, 2025 11:34 pmJacomo написа:
Моето мнение е за момента да монтирате съда на мястото на обезвъздушителя на изхода с директна тръба нагоре и да е по-високо от този на бойлера. А за останалите неща се обърнете към специалист или направете проучване, преди да правите промени. Има доста писано, има готови схеми…
Добре, за сега това ще направя, имам около 60см над бойлера в стаята на камината, ще го монтирам на изхода на камината където в момента е АО, да видиме как ще е, благодаря.
chapara написа:
Какъв е обема на разширителя. И това къща ли е, и ако е,таванско няма ли?
Какъв би трябвало да е обема на РС? Системата със радиаторите и бойлер е около 12kW а камината е 16. Иначе къщата е на 1 етаж, и също може да се изкара към тавана но е повече разбиване и преправяне, ако тези 60см над бойлера оправят нещата ще го оставя над камината.
bigdragon - майстор
Обема за разширение зависи от общия
обем на системата, а не от мощността.
На всеки литър от системата се осигурява
(теоретично) 40 ml, със за запас по 50ml.
За 100 литра - 5 литра...
При затворен съд се избира съд с двоен
обем, за да има място за въздуха над мембраната.

Изображение
kozl - майстор
пон дек 29, 2025 7:52 pmKRYOZ написа:
Така, в случая вече подразбирам, че РС трябва да е по-високо, но след няколко коментара, сега не съм сигурен дали трябва да е монтиран на изхода на водната риза или преди помпата, моля за изяснение, уточнявам че, мога да кача РС около 60см по-нагоре от сега както го виждате, само че в другата стая където е камината, точно над нея, понеже е по-висока стаята.

За филтъра разбрах и ще се корегира, както и да се добавят термометър, спирателни кранчета за ревизия и също така за антикондензния кръг. Само не разбирам много добре какво би трябвало да е аварийния байпас към помпата.

Сега след всичките мнения, искам само да разбера дали РС да се монтира преди помпата, или на изхода от водната риза, Също така, ще е необходимо ли да се сложи предпазния клапан на изхода на камината.
KRYOZ какъв е модела на помпата?
(H-Q) характеристиката ще е ориентир за височината на разполагане на РС при която диференциалното налягане при работа на помпата няма да е причина за преливане през отворен РС към напорната страна на помпата..

KRYOZ На радиаторите има ли ограничителна арматура (кранове, термо глави)?
Примерно на снимката на бойлера, към серпентината му аз не виждам такива, но как се разпределят потоците през серпентина, през радиатори :?
вт дек 30, 2025 10:41 amkozl написа:
пон дек 29, 2025 7:52 pmKRYOZ написа:
Така, в случая вече подразбирам, че РС трябва да е по-високо, но след няколко коментара, сега не съм сигурен дали трябва да е монтиран на изхода на водната риза или преди помпата, моля за изяснение, уточнявам че, мога да кача РС около 60см по-нагоре от сега както го виждате, само че в другата стая където е камината, точно над нея, понеже е по-висока стаята.

За филтъра разбрах и ще се корегира, както и да се добавят термометър, спирателни кранчета за ревизия и също така за антикондензния кръг. Само не разбирам много добре какво би трябвало да е аварийния байпас към помпата.

Сега след всичките мнения, искам само да разбера дали РС да се монтира преди помпата, или на изхода от водната риза, Също така, ще е необходимо ли да се сложи предпазния клапан на изхода на камината.
KRYOZ какъв е модела на помпата?
(H-Q) характеристиката ще е ориентир за височината на разполагане на РС при която диференциалното налягане при работа на помпата няма да е причина за преливане през отворен РС към напорната страна на помпата..

KRYOZ На радиаторите има ли ограничителна арматура (кранове, термо глави)?
Примерно на снимката на бойлера, към серпентината му аз не виждам такива, но как се разпределят потоците през серпентина, през радиатори :?
Помпата е Grundfos ALPHA 2 L 25-40 180.

Тръбите, диаметърът им, има ли значение?
За всяка циркулационна помпа трябва да се осигури определен напор на входа. Статичен такъв има, а защо се променя при работа на помпата?
Тази помпа е достатъчно за работа в инсталацията на минимална скорост.
Условията в които е поставена налагат промяна на скоростта. Това води до тук.
Не твърдя че разширителния съд е поставен правилно. Твърдя, че натрупването на грешки е причина за проблема.
kozl - майстор
ALPHA2 L е високоефективна циркулационна помпа за основни функционални нужди в отоплителни системи. Помпата има три криви с фиксирана скорост, две криви за пропорционално налягане и две криви с постоянно налягане.
Тва си Ентелигентна помпа с възможности за настройки.
Ако е нагласена на постоянно налягане това е или 3 метра или 2,4 метра диференциален напор.
Теоретично в какъвто и режим да работи помпата, диференциалния напор ще е под 4,1 м (максималния напор на помпата).
Разположението по височина на отворен РС свързан в изхода на помпата е в зависимост от дебита на системата, който в случая е неизвестен.
Аз бих изместил РС към смукателната част, вместо да :? за дебита и да чакам отговор от автора относно наличие на още фактори влияещи в-у дебита на системата.
Виждат се на снимките, той не знае за тях.
На радиаторите няма термоглави, само един ръчен обезв. в края. Ами това което мога да изясня, е че както се вижда на снимките, има 2 кръга, 1ят на които е вързан бойлера, лирата и един 160/50 радиатор. На 2я кръг е вързан един 100/50 и един 160/50. Всичките радиатори топлят равномерно и няма никакъв въздух из тях. Трасето не е много дълго, както виждате на снимката в банята, радиатора които е вързан на 1и кръг е точно след стената вляво където е РС, а камината е точно вдясно, след стената където е бойлера, разстоянието е около 5м. Разстоянието на 2я кръг, около 10м. РС е вързан на топлата на 2я кръг. Тръбите са 20ки. Обема на РС е 10л.

Като допълнение, камината е тази.

https://shop.prity-bg.com/product/prity-w17/
1430+2300+2300+500
Това е мощността на радиаторите при 80/60-20.

6530 вата!!!
вт дек 30, 2025 2:16 pmТрифон П.Трифонов написа:
1430+2300+2300+500
Това е мощността на радиаторите при 80/60-20.

6530 вата!!!
Тъкмо гледам разписката когато са купувани радиаторите. 2-та големи радиатора са по 3,08Кв, малкият 1,92Кв, лирата 811 вата, за бойлера не знам как се смята мощността на серпентината, но е с обем 3.2л.

Бойлерът е този > https://tesy.bg/produkti/arhiv/gcv9s-l- ... 0-b12-tsrp
MamaMy - майстор
Съвсем същата система изградена от фирма за топлотехника правеше същите проблеми почти от нова. Камината беше Герканд с вградени нагреватели и помпа. Това место е предвидено за Термометър/манометър при системи под налягане защото имаше специфичен клапан в който обаче беше завит автоматичен обезвъздушител. Като за начало махнах обезвъздушителя и клапана и вързах там разширителния съд. През същата тръба става и пълненето на системата. РС е в банята почти до тавана. Номера е нивото в него да е винаги над горната точка на серпентината на бойлера. Като втора точка замених обезвъздушителите на радиаторите и на бойлера с кранове. Положението значително се подобри, но след обезвъздушаване работеше месец и нещо и пак започваше да къркори и събираше въздух. Проблема се оправи сам след смяна на помпата. Беше започнала да спира на първа степен. Явно беше поизносила втулка и от там е влизал въздух.