ico_3 написа:Абе вие направо ме разбихте чак ме е страх да я запаля тая моята горелка нямам техническо образованиеЩо бре
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
geniya
- специалист
15662 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17833
Благодаря , това Дути Суплиер в % гледам че се мени в разните заводски инструкции -от 110 до 150% .
LazarGanev
- "Велик майстор"
- Мнения: 14852
geniya написа:Това ми са настройките в момента:geniya, Защо се лишаваш от минималната мощност и оставяш само 2 на разположение - много ли са ти 3? А в същото време си сложил настройки
Дано да съвпаднат на някои пелети, тяга и т.н.
Cleaning setup
Fan 20sec
Cleaner 1sec
Statrting setup
Retries 3
F.Load 90sec
Heater 00sec
46% 4min
Fan 42% 6min
Unfolding setup
Time 1 30sec
Time2 50sec
Power 2
Burning Power
oC
P3 dT 8
P2 dT 4
P1 dT 0
Setup P3
Load 3.3sec
Cycle 20sec
Fan 50%
Setup P2
Load 2,4sec
Cycle 20sec
Fan 44%
Setup P1
Load 1,9sec
Cycle 25sec
Fan 40%
Suspend
Fan 5%
Suspend Time
Max 60min
Supplier Mode
Variable да
Fixed
Duty 120%
IR Level Setup
> 70/10s
< 10/90s
geniya
- специалист
- Мнения: 574
geniya, Защо се лишаваш от минималната мощност и оставяш само 2 на разположение - много ли са ти 3? А в същото време си сложил настройки
?
Лазаре, не те разбирам нещо?
За това ли става въпрос?
Unfolding setup
Time 1 30sec
Time2 50sec
Power 2
Има си и трите мощности и трите си работят.
Лазаре, не те разбирам нещо?
За това ли става въпрос?
Unfolding setup
Time 1 30sec
Time2 50sec
Power 2
Има си и трите мощности и трите си работят.
LazarGanev
- "Велик майстор"
- Мнения: 14852
Не за това. Кога минава на първа мощност?
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17833
LazarGanev
- "Велик майстор"
- Мнения: 14852
На 61*С трябва да мине на първа мощност, но в същото време влиза в суспенд, така че никога няма да работи на първа мощност. Според мен зададената температура на котела не трябва д се сваля под 80*С, а ако се увеличат тези цифри, котелът ще работи на по-ниска температура. Например ако се направи Р3 да работи до 20*С преди зададената температура, то на 60*С ще минава на Р2 или на половин мощност. Може да се направи на 15*С преди зададената да минава на Р1 и по този начин горелката ще работи между 60-65*С, а 80*С никога няма да ги достигне, защото на 65 ще работи на минимална мощност. Така тези 80*С остават само една защита
Последна промяна от LazarGanev на вт окт 14, 2014 10:36 pm, променено общо 1 път.
Тема "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!