filmatoplo - майстор
Под дебит за вентилконвектор имам предвид -да е такъв че разликата в температурата на водата вход -изход да е 10 градуса с вентилатор на 3 скорост .Това при теб или при който и да е със смесена инсталация едва ли е постигнато , затова казвам че се приближаваш до нормите .И по високата температура ти помага , но тя не е задължителна -конвектора може и със 60 гр да работи , при термопомпите пък 40 гр.
srusev - специалист
аха. Значи това се разбира под дебит, при мен входящата е пареща изходящата хладка, трябва да пусна помпата на 3та да видя как е.
filmatoplo - майстор
Да в общи линии е това , а как се постига казват проектантите за дадената инсталация , като се залагат определен размер тръби и нужните за дебита помпи спрямо конвекторите.Монтирал съм 12 киловатови конвектори 3-5 броя на щранг с медна тръба фи-35 и помпа 32/80 и едвам влизам в норми .За да съм в норми искаше тръба фи-63 и помпа с мотор 120. :wink: Забравих да ви чиститя снега , при нас днес заваля -има няма 5-8 санта получава се зинмата приказка , печката едвам вдига 50 гр с дърва с които друг ден беше на 60-65 гр :wink:
srusev - специалист
Е твоите са много, аз лично не се оплаквам конвекторите ми топлят много добре.
filmatoplo - майстор
Русев значи нямаш проблем , щом топли защо се притесняваш :)
Благодаря за отговора. Дори и да са обяснили нещо то е било много набързо и разбира се неразбрано от мен. По принцип ми казаха нищо да не барам а да зареждам само дърва. Е да ама с едно зареждане догоре изкарва 3-4 часа максимум. Дървата са супер сухи са на 2-3 години. През ноща се налага да се става и пълни иначе ще загасне. А водата е между 80 и 90 както я дават по книга . Предпазен клапан има поставен ще го видиш на снимките. Системата е с две помпи Разширителния съд не знам дали е мембранен ще го видиш.
Искам да пусна снимки но на този форум трябва да са качени на сайт. Ако има ш мейл да дадеш или ще търся начин да ги закача някъде
srusev - специалист
ravramov написа:
Искам да пусна снимки но на този форум трябва да са качени на сайт. Ако има ш мейл да дадеш или ще търся начин да ги закача някъде
Прикачваш файловете към отговора си.
Но гледаш да са:
Maximum Upload Size: 512 KB
gif jpeg jpg png tga tif
srusev - специалист
ravramov написа:
Благодаря за отговора. Дори и да са обяснили нещо то е било много набързо и разбира се неразбрано от мен. По принцип ми казаха нищо да не барам а да зареждам само дърва. Е да ама с едно зареждане догоре изкарва 3-4 часа максимум. Дървата са супер сухи са на 2-3 години. През ноща се налага да се става и пълни иначе ще загасне. А водата е между 80 и 90 както я дават по книга . Предпазен клапан има поставен ще го видиш на снимките. Системата е с две помпи Разширителния съд не знам дали е мембранен ще го видиш.
колко ти гори, колега и колко кв. топлиш
  • 1
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 22

Тема "Въпроси,относно Атмос ДС25S" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: