Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Здравейте,

за първи път пиша във вашият форум, тъй като имам проблем, за който не успях да намеря информация в другите теми ( или просто не съм успял да намеря правиланта тема/пост ). Преди няколко дни пуснаха парното и в нашият блок, като предварително бях отворил крановете, за да не изпусна момента. Имам 3 алуминиеви радиатора - един в спалнията, един в хола и един в кухнята. С този в спалнията няма никакъв проблем, този в кухнята се нуждаеше от обезвъздушаване (входящата тръба беше гореща, а самият радиатор студен), тъй като при ремонт преди няколко месеца, го сваляхме, но след като го обезвъздуших загря моментално. Проблемът е при радиаторът в хола - до него не достига никаква топлина - и тялото и тръбите (входяща, респективно изходяща) са студени. При съседите под мен и над мен няма такъв проблем и въобще при всички останали съседи - само този радиатор вкъщи е студен.
Обсъдих проблема с човекът, който до преди време се занимаваше с парната инсталация вкъщи и ме посъветва да опитам да източа от водата през дупката за обезвъздуашаване, като ми каза, че проблеми с проблеми с инсталацията винаги е имало - освен, че тръбите са стари и заради недобросъвестни съседи, които са си направили подово отопление посредством тръбите за парната инсталация и по-този начин са нарушили баласът на системата и налягането на общата входяща и изходята тръба са различни. Каза, че ако не стане с източване на вода, ще слезем в абонатната и ще видим какво е положението долу (макар, че явно си звучи като локален проблем при мен) . Отвъртях нещото посредством което се обезвуздуша радиаторът и след като излезе малко въздух, започна да тече и вода, като ми се стори, че налягането с което излиза е по-малко от другите радиатори, но все пак си тече - източих няколко литра вода и входящата тръба започна да става леко топла, след още няколко горната част на радиаторът започна да става леко топъл и точно си помислих, че съм му намерил цаката, спрях да си почина за 10 мин и след като се върнах, и тръбата и радиаторът бяха студени отново. Съответно се отказах (незнам дали е трябвало да продължавам, но след един час източване на вода, за десет минути да изтине напълно ме демотивира).
На следващият ден слезнахме долу и той отбеляза, че нивата и на на входящата и на изходящата са ниски и различни - идеално било да са на по 3,5 атмосфери - входящата беше на 2, а изходящата на 2,5. Отваря разни кранове за обезвуздушаване, пуска помпата и каза, че в инсталацията има много въздух. С много зор докарахме нещата до на 3 атмосфери и на двете, като разбира се горе при мен не се промени нищо ... На следващяит ден в другият вход станала авария - избила тръба и сега инсталацията е празна, докато не се отстрани аварията.

Какъв би могъл да е проблемът според вас? Дали тръбата която идва при мен, която се разклонява до конкретният радиатор не е запушена? Посъветваха ме да сваля радиаторът и да опитам с тел да отпуша тръбата, но не съм сигурен дали въобще мога да го направя, защото аз виждам само тръбата която влиза в радиаторът, а тази която от която се разклонява си е под гипсокартона и ще трябва да се разбие.

Допълнителна информация: Намирам се на 5тия етаж, в стар тухлен блок от 70те години, инсталацията е вертикална - т.е. нямам кран с който да си спра водата само при мен.

В опита си да дам повече информация, може би съм дал таква, която не е нужда и съм пропуснал нещо, което да е полезно, но за друго не се сещам в момента. С тези радиатори съм от 5 години и за първи път имам подобен проблем.

Предварително благодаря на всички отзовали се.
lakosste - специалист
d1xt1r написа:
Здравейте,

за първи път пиша във вашият форум, тъй като имам проблем, за който не успях да намеря информация в другите теми ( или просто не съм успял да намеря правиланта тема/пост ). Преди няколко дни пуснаха парното и в нашият блок, като предварително бях отворил крановете, за да не изпусна момента. Имам 3 алуминиеви радиатора - един в спалнията, един в хола и един в кухнята. С този в спалнията няма никакъв проблем, този в кухнята се нуждаеше от обезвъздушаване (входящата тръба беше гореща, а самият радиатор студен), тъй като при ремонт преди няколко месеца, го сваляхме, но след като го обезвъздуших загря моментално. Проблемът е при радиаторът в хола - до него не достига никаква топлина - и тялото и тръбите (входяща, респективно изходяща) са студени. При съседите под мен и над мен няма такъв проблем и въобще при всички останали съседи - само този радиатор вкъщи е студен.
Обсъдих проблема с човекът, който до преди време се занимаваше с парната инсталация вкъщи и ме посъветва да опитам да източа от водата през дупката за обезвъздуашаване, като ми каза, че проблеми с проблеми с инсталацията винаги е имало - освен, че тръбите са стари и заради недобросъвестни съседи, които са си направили подово отопление посредством тръбите за парната инсталация и по-този начин са нарушили баласът на системата и налягането на общата входяща и изходята тръба са различни. Каза, че ако не стане с източване на вода, ще слезем в абонатната и ще видим какво е положението долу (макар, че явно си звучи като локален проблем при мен) . Отвъртях нещото посредством което се обезвуздуша радиаторът и след като излезе малко въздух, започна да тече и вода, като ми се стори, че налягането с което излиза е по-малко от другите радиатори, но все пак си тече - източих няколко литра вода и входящата тръба започна да става леко топла, след още няколко горната част на радиаторът започна да става леко топъл и точно си помислих, че съм му намерил цаката, спрях да си почина за 10 мин и след като се върнах, и тръбата и радиаторът бяха студени отново. Съответно се отказах (незнам дали е трябвало да продължавам, но след един час източване на вода, за десет минути да изтине напълно ме демотивира).
На следващият ден слезнахме долу и той отбеляза, че нивата и на на входящата и на изходящата са ниски и различни - идеално било да са на по 3,5 атмосфери - входящата беше на 2, а изходящата на 2,5. Отваря разни кранове за обезвуздушаване, пуска помпата и каза, че в инсталацията има много въздух. С много зор докарахме нещата до на 3 атмосфери и на двете, като разбира се горе при мен не се промени нищо ... На следващяит ден в другият вход станала авария - избила тръба и сега инсталацията е празна, докато не се отстрани аварията.

Какъв би могъл да е проблемът според вас? Дали тръбата която идва при мен, която се разклонява до конкретният радиатор не е запушена? Посъветваха ме да сваля радиаторът и да опитам с тел да отпуша тръбата, но не съм сигурен дали въобще мога да го направя, защото аз виждам само тръбата която влиза в радиаторът, а тази която от която се разклонява си е под гипсокартона и ще трябва да се разбие.

Допълнителна информация: Намирам се на 5тия етаж, в стар тухлен блок от 70те години, инсталацията е вертикална - т.е. нямам кран с който да си спра водата само при мен.

В опита си да дам повече информация, може би съм дал таква, която не е нужда и съм пропуснал нещо, което да е полезно, но за друго не се сещам в момента. С тези радиатори съм от 5 години и за първи път имам подобен проблем.

Предварително благодаря на всички отзовали се.
Незнам дали ще помогне това,но да не би като сте го сваляли да сте затворили секретния кран и сега да не е отворен.Давам това като предположение защото ми се е случвало при двама приятели да им отварям този кран.Вярно ,че бяха нови радиатори и затова бяха затворени крановете,но щом сте го сваляли е възможно да сте го забравили затворен.
lakosste написа:
Незнам дали ще помогне това,но да не би като сте го сваляли да сте затворили секретния кран и сега да не е отворен.Давам това като предположение защото ми се е случвало при двама приятели да им отварям този кран.Вярно ,че бяха нови радиатори и затова бяха затворени крановете,но щом сте го сваляли е възможно да сте го забравили затворен.
Радиаторът, който сваляхме при ремонта е този в кухнята - с него проблеми няма. Проблемът е при този в хола - но той не е свалян от когато е поставен за първи път и нищо не е правено по него - предният отоплителен сезон си грееше съвсем нормално.
lakosste - специалист
d1xt1r написа:
lakosste написа:
Незнам дали ще помогне това,но да не би като сте го сваляли да сте затворили секретния кран и сега да не е отворен.Давам това като предположение защото ми се е случвало при двама приятели да им отварям този кран.Вярно ,че бяха нови радиатори и затова бяха затворени крановете,но щом сте го сваляли е възможно да сте го забравили затворен.
Радиаторът, който сваляхме при ремонта е този в кухнята - с него проблеми няма. Проблемът е при този в хола - но той не е свалян от когато е поставен за първи път и нищо не е правено по него - предният отоплителен сезон си грееше съвсем нормално.
Да ,усетих се но малко късно ,че този не е свалян.
Пробвай да затвориш другите два и виж дали този ще рабори.
Ще опитам, когато напълнят инсталацията.

Още един въпрос, тъй като не съм сигурен и горе май съм го написал грешно. Входящата тръба е долната, където на тройника има капчка, която когато се отвърти под нея има опция за отвиване с шестограм или е горната, при която е терморегулатора?

EDIT:

Да долу е входящата, разбрах. Сега ще сваля капачката и ще проверя дали е отвъртяно достатъчно, макар, че никога не съм я отварял и не съм пипал там.

EDIT2:

Уау врътката за шестограма долу беше ужасно затегната почти до края, а в другите две стаи е развита до край :? Отвъртях я докрай и дори се чу как почна да тече малко вода (малко защото инсталцията е източена). Утре когато я напълнят ще видим, само не ми е ясно кой по-дяволите е затегнал това до края, защото със сугурност не съм аз, ще питам майсторите дали не са го сваляли и този, когато са боядисвали ...
ESPACE - майстор
Много обяснения, а не си разяснил напълно ситуацията. Да разбирам ли, че имаш термовентил с термоглава? Ако да развий термоглавата и виж щокчето(оста), която се натиска от нея да не е останала и блокирала натисната. Снимка!
lakosste - специалист
d1xt1r написа:
Ще опитам, когато напълнят инсталацията.

Още един въпрос, тъй като не съм сигурен и горе май съм го написал грешно. Входящата тръба е долната, където на тройника има капчка, която когато се отвърти под нея има опция за отвиване с шестограм или е горната, при която е терморегулатора?

EDIT:

Да долу е входящата, разбрах. Сега ще сваля капачката и ще проверя дали е отвъртяно достатъчно, макар, че никога не съм я отварял и не съм пипал там.

EDIT2:

Уау врътката за шестограма долу беше ужасно затегната почти до края, а в другите две стаи е развита до край :? Отвъртях я докрай и дори се чу как почна да тече малко вода (малко защото инсталцията е източена). Утре когато я напълнят ще видим, само не ми е ясно кой по-дяволите е затегнал това до края, защото със сугурност не съм аз, ще питам майсторите дали не са го сваляли и този, когато са боядисвали ...
Ако наистина е бил завъртян това ти е проблема. Щом са боядисвали виж дали са боядисали и зад радиатора и ще разбереш дали е свалян. Но това няма значение вече щом се разбра къде е проблема.
нед окт 25, 2015 12:57 pmESPACE написа:
Много обяснения, а не си разяснил напълно ситуацията. Да разбирам ли, че имаш термовентил с термоглава? Ако да развий термоглавата и виж щокчето(оста), която се натиска от нея да не е останала и блокирала натисната. Снимка!
Здравейте,
При нас част от родиаторите ка топли други студени миналата година беше с 2 радиатора сега с повечето в апартамента.като пуснаха парното имаше на доста.има един на който 3 дни нямаше и после 3 дни имаше и сага пак няма.Като на същия е творен и махнат винтила докрай.
kozl - майстор
нед окт 25, 2015 11:23 amd1xt1r написа:
Проблемът е при радиаторът в хола - до него не достига никаква топлина - и тялото и тръбите (входяща, респективно изходяща) са студени. При съседите под мен и над мен няма такъв проблем и въобще при всички останали съседи - само този радиатор вкъщи е студен.
Това е достатъчно, за да се разбере, че проблема е у вас.
Входящата тръба е горе, изходящата долу.
kozl - майстор
пет ное 18, 2022 7:51 amMayord написа:
нед окт 25, 2015 12:57 pmESPACE написа:
Много обяснения, а не си разяснил напълно ситуацията. Да разбирам ли, че имаш термовентил с термоглава? Ако да развий термоглавата и виж щокчето(оста), която се натиска от нея да не е останала и блокирала натисната. Снимка!
Здравейте,
При нас част от родиаторите ка топли други студени миналата година беше с 2 радиатора сега с повечето в апартамента.като пуснаха парното имаше на доста.има един на който 3 дни нямаше и после 3 дни имаше и сага пак няма.Като на същия е творен и махнат винтила докрай.
Като изключим правописа и другото е плетеница :-D
Какво значи отворен и махнат? Ако на термовентил се махне термостатичната част, вентила е затворен.
  • 1
  • 2