Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
kozl - майстор
пет яну 06, 2023 9:55 pmП. Петков написа:
За битови консуматори обикновено предпазителите са крива "В", но при селектиране, главните предпазители в ГРТ–то се избират крива "С", при условие, че няма каскадиране (Няма разлика в номиналните токове на главния предпазител на апартаментното табло и този в ГРТ–то).
bridge - специалист
нед мар 23, 2025 9:16 pmhidrazin написа:
нед мар 23, 2025 9:11 pmvalentino76bs написа:
Ееее главния трябва да е С
Споко. Ще го разбере. По трудния начин... :)
:partyman:
Колко скоро? Външното табло е C63.
Стрес тест за 10мин на 74А и няма изключвания. Така че няма проблеми.
valentino76bs - майстор
пон мар 24, 2025 9:41 ambridge написа:
нед мар 23, 2025 9:16 pmhidrazin написа:
нед мар 23, 2025 9:11 pmvalentino76bs написа:
Ееее главния трябва да е С
Споко. Ще го разбере. По трудния начин... :)
:partyman:
Колко скоро? Външното табло е C63.
Стрес тест за 10мин на 74А и няма изключвания. Така че няма проблеми.
Това няма отношение!Вероятно не си го подал само към единия предпазител от малките.
bridge - специалист
Каква ти е мисълта за C50A, защото на късо е х5 ... х10 номиналния ток => от 250А до 500А.
В случая с крива B50A ще изключи измежду х3 ... х5 => 150А до 250А

150А краткотрайно от къде ще се вземат и защо да трябва да ги презапасявам с C50A ?

Пералня и климатик са инверторни. Другите яки товари са от нагреватели без пик при пускане.
valentino76bs - майстор
Защо ги смяташ така?
Къде ще ти дойде това късо директно на главния.Имаш АП на токовите кръгове.Нали идеята ти е да ти падне само на този токов кръг където ти е проблема.Селективността се постига по този начин.Но не е гаранция ,че ще я постигнеш и с крива B но и така да я оставиш все тая.