lubomirlz написа:mirk написа:Настройката на терморелето трябва да бъде с 1.2 по голяма от номиналния ток на двигателя при 380В, който пише на табелката му.Мда и познай какво ще се случи с двигателя при тия 20 % претоварване ако релето е качествено и изключва коректно.
И какво ще се случи?
Защитата срещу претоварване е закъснителна,най-често термична.Защитата се настройва на ток
І нд по-малък от І тз по-малък или равен на 1.25 І нд
където
І нд - номинален ток на двигателя
І тз - ток на настройка на защитата