При включване на Юнга - 6кW и бойлер - 3kW заедно напрежението на фазата от 236V пада на 206V. Става въпрос за къща. Това нормално ли е или има проблем в Енергото. Защото мерихме в друга къща на друг трафопост с консуматор 6kW  и напрежението от 235V пада на 211V .
								
															
																															
																								
															Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
		
		
		
		
		
	
		
		
			 
		
	
		dancherry 
	
				- напреднал			
				
				35 мнения в "Пад на напрежение"
		
		
			 
		
	
		PCL82 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 1700
 
Не е нормално. Падът на напрежение при спазване на заявената мощност не би трябвало да надхвърля 6% по спомен. И се разпределя в съотношение 2/3 за захранващата линия и 1/3 за инсталацията след апартаментното табло. 
Какво е сечението на захранващата линия?
Какъв кабел върви до бойлера?
За колко ампера са електомера и главният предпазител?
Какво е напрежението на друг ненатоварен кръг, докато работи бойлера?
Отговорите на тези въпроси ще осветлят проблема къде се намира и кой трябва да го отстрани.
								
															
																															
																								
															Какво е сечението на захранващата линия?
Какъв кабел върви до бойлера?
За колко ампера са електомера и главният предпазител?
Какво е напрежението на друг ненатоварен кръг, докато работи бойлера?
Отговорите на тези въпроси ще осветлят проблема къде се намира и кой трябва да го отстрани.
		
		
			 
		
	
		piron45 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 1070
 
Не е нормално да има такъв пад на напрежение. Най вероятно ти е малко сечението на проводника до таблото. Колегата по горе е прав, замери напрежението в таблото при включен голям товар.
При 9 киловата / сериозен товар, към 40 ампера / сечението на проводника / рекордомана/ до таблото в къщата ти трябва да е мин. 6 квадрата за дължина до 10м, за по дълго разстояние е необходимо 10 квадрата и в зависимост от дължината.
Другото е колко е натоварен самия трафопост, ако е на граничните си възможности започва да кляка напрежението. Провери ако имаш комшии наблизо на същата линия дали имат пад на напрежението когато и ти.
								
															
																																	При 9 киловата / сериозен товар, към 40 ампера / сечението на проводника / рекордомана/ до таблото в къщата ти трябва да е мин. 6 квадрата за дължина до 10м, за по дълго разстояние е необходимо 10 квадрата и в зависимост от дължината.
Другото е колко е натоварен самия трафопост, ако е на граничните си възможности започва да кляка напрежението. Провери ако имаш комшии наблизо на същата линия дали имат пад на напрежението когато и ти.
										Последна промяна от piron45 на пет дек 04, 2009 5:42 pm, променено общо 1 път.
																			
															
																								
															
		
		
			 
		
	
		Justy 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 1872
 
PCL82 написа:Не е нормално. Падът на напрежение при спазване на заявената мощност не би трябвало да надхвърля 6% по спомен. И се разпределя в съотношение 2/3 за захранващата линия и 1/3 за инсталацията след апартаментното табло.Не е нормално, ако се спазват наредбите за натоварване на трафопостовете, включително симетричното натоварване на фазите. За съжаление, както знаем, тези наредби служат само енергото да си вързва гащите при токови удари и щети на потребителите
Какво е сечението на захранващата линия?
Какъв кабел върви до бойлера?
За колко ампера са електомера и главният предпазител?
Какво е напрежението на друг ненатоварен кръг, докато работи бойлера?
Отговорите на тези въпроси ще осветлят проблема къде се намира и кой трябва да го отстрани.
Тема "Пад на напрежение" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
 - ↳ Вашите ремонти
 - ↳ Кухня
 - ↳ Баня
 - ↳ Дневна
 - ↳ Спалня
 - ↳ Детска
 - ↳ Градина
 - ↳ Коридор
 - ↳ Тераса и балкон
 - Направи сам
 - ↳ Направи сам
 - ↳ Ремонтирай сам
 - ↳ Къде е по-евтино?
 - ↳ Дърводелство
 - ↳ Ел. инструменти
 - ↳ Металообработване
 - ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
 - Строителство
 - ↳ Всичко за вилата
 - ↳ Къщи
 - ↳ Саниране
 - ↳ Хидроизолация
 - ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
 - Сухо строителство
 - ↳ Окачени тавани
 - ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
 - ↳ Сухи и повдигнати подове
 - ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
 - ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
 - Въпроси и Отговори
 - ↳ Полезни съвети
 - ↳ Автомобили
 - ↳ Партньори
 - ↳ Боядисване и Декориране
 - ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
 - ↳ Водоснабдяване и канализация.
 - ↳ Всичко за ремонта
 - ↳ Електротехника
 - ↳ Отопление
 - ↳ Газификация
 - ↳ Електроника и Схеми
 - ↳ Газобетон
 - ↳ От всичко по малко
 - ↳ Компютри и периферия
 - ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
 - ↳ Мобилни устройства, GSM-и
 - ↳ Нека се запознаем
 - ↳ Recycle Bin
 - Статии
 - ↳ Практични решения
 - ↳ Качване на снимки
 - ↳ Какви статии искате?
 - ↳ Готварство, туршии и зимнина
 - ↳ Отмора и шеги
 - ↳ От нищо нещо
 - ↳ Не е за вярване
 - ↳ Литература
 - ↳ Връзки към Интересни сайтове
 - Магазин
 - ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
 - ↳ Крадeни инструменти !!!
 