Justy - майстор
Нормално е и зависи от отдалечеността от трафопоста, както и сечението на кабела до твоето табло.
PCL82 - майстор
Не е нормално. Падът на напрежение при спазване на заявената мощност не би трябвало да надхвърля 6% по спомен. И се разпределя в съотношение 2/3 за захранващата линия и 1/3 за инсталацията след апартаментното табло.

Какво е сечението на захранващата линия?
Какъв кабел върви до бойлера?
За колко ампера са електомера и главният предпазител?
Какво е напрежението на друг ненатоварен кръг, докато работи бойлера?

Отговорите на тези въпроси ще осветлят проблема къде се намира и кой трябва да го отстрани.
dancherry - напреднал
Мисля, че енергото дават 4 или 6 kW. За повече трябва да я заявиш и платиш .
piron45 - майстор
Не е нормално да има такъв пад на напрежение. Най вероятно ти е малко сечението на проводника до таблото. Колегата по горе е прав, замери напрежението в таблото при включен голям товар.
При 9 киловата / сериозен товар, към 40 ампера / сечението на проводника / рекордомана/ до таблото в къщата ти трябва да е мин. 6 квадрата за дължина до 10м, за по дълго разстояние е необходимо 10 квадрата и в зависимост от дължината.
Другото е колко е натоварен самия трафопост, ако е на граничните си възможности започва да кляка напрежението. Провери ако имаш комшии наблизо на същата линия дали имат пад на напрежението когато и ти.
Последна промяна от piron45 на пет дек 04, 2009 5:42 pm, променено общо 1 път.
Justy - майстор
PCL82 написа:
Не е нормално. Падът на напрежение при спазване на заявената мощност не би трябвало да надхвърля 6% по спомен. И се разпределя в съотношение 2/3 за захранващата линия и 1/3 за инсталацията след апартаментното табло.

Какво е сечението на захранващата линия?
Какъв кабел върви до бойлера?
За колко ампера са електомера и главният предпазител?
Какво е напрежението на друг ненатоварен кръг, докато работи бойлера?

Отговорите на тези въпроси ще осветлят проблема къде се намира и кой трябва да го отстрани.
Не е нормално, ако се спазват наредбите за натоварване на трафопостовете, включително симетричното натоварване на фазите. За съжаление, както знаем, тези наредби служат само енергото да си вързва гащите при токови удари и щети на потребителите :wink: В много села телевизор не може да се гледа без стабилизатор. Има и други публикации по въпроса - търсачката е насреща :)
dancherry - напреднал
Защото мерихме в друга къща на друг трафопост с консуматор 6kW и напрежението от 235V пада на 211V .
dancherry - напреднал
Някой знае ли по стандарт или по норми на Енергото, каква е допустината мощност на обикновен битов абонат и допустим пад на напрежение.
moimoimoi - майстор
минималната мощност за битови абоната е 6 киловата за евн
предполагам и ти си по тази тарифа 6 киловата
тогава не се учудвай че имаш пад на напрежение
а колко квадрата са ти кабелите в къщата?
lubomirlz - специалист
Ето ти го члена който те каса, или с две думи загубата до електромерното табло не трябва да е над 5%

Прикачен файл

zaguba.JPG
zaguba.JPG (32.64 KиБ) Видяна 10273 пъти

Прикачен файл

bitov potrebitel.JPG
bitov potrebitel.JPG (45.68 KиБ) Видяна 10273 пъти

Тема "Пад на напрежение" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: