Таблото е старо,предпазителите-нови,нещо яко е гряло вътре,възможно е да има нарушена изолация на кабела на тази линия и да опира нулевата шина отзад.
								
															
																															
																								
															Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
		
		
		
		
		
	
		
		
			 
		
	
		VLADO66 
	
				- майстор			
				
				63 мнения в "Пада ми бушона при включване на захранването. Защо така ???"
		
		
			 
		
	
		lowriderzzz 
	
				- специалист			
				
				- Мнения: 112
 
докера написа:Да разбирам ли , че когато този ключ за вентилатора в банята е изключен - предпазителя не пада ?когато ключът за банята е изключен главния предпазител не пада, а този за кухнята си е изключен и като го включа пада главния (без значение ключът за банята дали е вкл. или изкл.)
Ако е така - ето го проблема - кабела м-у него и вентилатора е укъсен някъде
Какво е ДТЗ при дву проводна инсталация ?
Утре пак ще проверя това което каза VLADO66 да не би тези кабели които са като черва в таблото да се окъсяват някъде.
Но по принцип не са обгорени просто са мръсни и захабени за това са черни - ето снимка http://imageshack.us/photo/my-images/33 ... 9copy.jpg/
		
		
			 
		
	
		fikata 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 2085
 
Това,на което ти му викаш главен бушон е всъщност ДТЗ /дефектно-токова защита/,която изключва заедно с предпазителя на линията. ДТЗ защита изключва при нарушена изолация между фазата и земята, вследствие на което се получава ток на утечка равен или по голям от 30 мА.
Главен предпазител би трябвало да бъде първия вляво като най голям 63А, но той не е включен в таблото.
Тази ДТЗ е тип ID, т.е не е комбинирана с макс.токова защита и защита от претоварване а е само защита от повредена изолация.
Комбинираната защита на тази фирма е тип Vigi.Тя е ДТЗ комбинирана с автоматичен прекъсвач.
								
															
																																	Главен предпазител би трябвало да бъде първия вляво като най голям 63А, но той не е включен в таблото.
Тази ДТЗ е тип ID, т.е не е комбинирана с макс.токова защита и защита от претоварване а е само защита от повредена изолация.
Комбинираната защита на тази фирма е тип Vigi.Тя е ДТЗ комбинирана с автоматичен прекъсвач.
										Последна промяна от fikata на ср сеп 26, 2012 7:28 pm, променено общо 2 пъти.
																			
															
																								
															
		
		
			 
		
	
		Trifun 
	
				- специалист			
				
				- Мнения: 584
 
@lowriderzzz, от всичко написано досега, всички снимки и най-вече от клипчето, аз разбрах следното :
Имаш табло с 8 предпазителя и една Дефектнотокова защита (ДТЗ) - това е онова двойното нещо, което ти незнайно защо наричаш "главен бушон". Главният ти всъщност е този, с най-голямата стойност - първият от ляво на дясно - 63А. Вторият, до него, на който няма проводник от горната страна, е оставен за резерв - не се мъчи да разбереш за къде е той - той просто си е свободен.
Това, което мен ме притеснява най-много (след като изгледах клипчето) е, че при изключено всичко друго, освен ДТЗ, като включиш този проблемният предпазител, и ДТЗ пада...
Има нещо мнооого объркано в това табло и най-добре е да викнеш човек, който малко поне разбира от тия неща да погледне за какво става въпрос.
Между другото - скоро да си сменял контакт в кухнята ? Изобщо какви са били последните интервенции по ел. мрежата в жилището, преди да почне да ти изключва ДТЗ-то ? Щото сигурно преди това си е работела, макар и неясно как точно ...
								
															
																															
																								
															Имаш табло с 8 предпазителя и една Дефектнотокова защита (ДТЗ) - това е онова двойното нещо, което ти незнайно защо наричаш "главен бушон". Главният ти всъщност е този, с най-голямата стойност - първият от ляво на дясно - 63А. Вторият, до него, на който няма проводник от горната страна, е оставен за резерв - не се мъчи да разбереш за къде е той - той просто си е свободен.
Това, което мен ме притеснява най-много (след като изгледах клипчето) е, че при изключено всичко друго, освен ДТЗ, като включиш този проблемният предпазител, и ДТЗ пада...
Има нещо мнооого объркано в това табло и най-добре е да викнеш човек, който малко поне разбира от тия неща да погледне за какво става въпрос.
Между другото - скоро да си сменял контакт в кухнята ? Изобщо какви са били последните интервенции по ел. мрежата в жилището, преди да почне да ти изключва ДТЗ-то ? Щото сигурно преди това си е работела, макар и неясно как точно ...
- Мнения: 5
 
Не мога да видя добре на снимките, обаче гребена е отдолу. Значи правилно е следното - от долната страна на ДТЗ (най-десния двоен "предпазител") трябва да излезе фазата и да отиде ОТГОРЕ на най-левия предпазител 63А, и отдолу от него гребена да разнесе фазата. Нулата от ДТЗ пък трябва да отиде на нулевата шина. Защото от горната страна на ДТЗ мисля е захранването - синия проводник е нула и черния е фаза. И ми се струва, че всички предпазители, вкл. и 63А са захранени отдолу чрез гребена и тоя 63А изобщо не играе ролята на главен в случая. И затова пада ДТЗ при изключен 63А, като се включи проблемния кръг.
								
															
																															
																								
															
		
		
			 
		
	
		fikata 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 2085
 
Това табло,така както е свързано няма главен предпазител. ДТЗ не може да играе тази роля,защото не е комбинирана,както писах по горе. Това,че тя изключва захранването на таблото, е защото сработва като диференциална защита - отчита влошена изолация на линия на падащия предпазител.
								
															
																																	
										Последна промяна от fikata на ср сеп 26, 2012 8:30 pm, променено общо 1 път.
																			
															
																								
															
		
		
			 
		
	
		darken_nz 
	
				- специалист			
				
				- Мнения: 679
 
Наистина - от кога е този проблем ? Както попита колегата по-горе - пипано ли е нещо ?
Защото е много възможно от неправилно свързване да го има този проблем.
Аз отстраних подобен проблем на един бойлер.
ДТЗ-то беше вързано, като обикновен автоматичен прекъсвач - прекъсваше само фазата. Сещате се какъв е ефекта - пада при всяко включване на бойлера.
За щастие грешката поне беше лесно поправима - просто оправих връзките в таблото и всичко заспа.Я кажи по колко проводника идват на контакт ? Там, където изключва на контактите по три ли са ? Като гледам ДТЗ-то уж има нула, ама не се знае до контактите какво стига и как са направени връзките в кутиите, а точно от това може да имаш главоболия.Понякога може и смятайки факта, че е само една ДТЗ за всичко да падне при повече консумация, но най-вече нека внимателно да се огледат всички връзки - включително и как се вързана самата защита - отгоре и отдолу.За съжаление аз също мисля, че е по-добре да си викнеш специалист.
Най-малкото ще ти намери кутиите и ще ти огледа връзките.
  
Между другото сега се кьорих и видях и аз, че тоя 63 А и един 25 са оствени свободни. Защо е оставен така тоя 63 А ? Тази работа понамирисва.
То и аз нося очила
   
								
															
																															
																								
															Защото е много възможно от неправилно свързване да го има този проблем.
Аз отстраних подобен проблем на един бойлер.
ДТЗ-то беше вързано, като обикновен автоматичен прекъсвач - прекъсваше само фазата. Сещате се какъв е ефекта - пада при всяко включване на бойлера.
За щастие грешката поне беше лесно поправима - просто оправих връзките в таблото и всичко заспа.Я кажи по колко проводника идват на контакт ? Там, където изключва на контактите по три ли са ? Като гледам ДТЗ-то уж има нула, ама не се знае до контактите какво стига и как са направени връзките в кутиите, а точно от това може да имаш главоболия.Понякога може и смятайки факта, че е само една ДТЗ за всичко да падне при повече консумация, но най-вече нека внимателно да се огледат всички връзки - включително и как се вързана самата защита - отгоре и отдолу.За съжаление аз също мисля, че е по-добре да си викнеш специалист.
Най-малкото ще ти намери кутиите и ще ти огледа връзките.
Между другото сега се кьорих и видях и аз, че тоя 63 А и един 25 са оствени свободни. Защо е оставен така тоя 63 А ? Тази работа понамирисва.
То и аз нося очила
Тема "Пада ми бушона при включване на захранването. Защо така ???" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
 - ↳ Вашите ремонти
 - ↳ Кухня
 - ↳ Баня
 - ↳ Дневна
 - ↳ Спалня
 - ↳ Детска
 - ↳ Градина
 - ↳ Коридор
 - ↳ Тераса и балкон
 - Направи сам
 - ↳ Направи сам
 - ↳ Ремонтирай сам
 - ↳ Къде е по-евтино?
 - ↳ Дърводелство
 - ↳ Ел. инструменти
 - ↳ Металообработване
 - ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
 - Строителство
 - ↳ Всичко за вилата
 - ↳ Къщи
 - ↳ Саниране
 - ↳ Хидроизолация
 - ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
 - Сухо строителство
 - ↳ Окачени тавани
 - ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
 - ↳ Сухи и повдигнати подове
 - ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
 - ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
 - Въпроси и Отговори
 - ↳ Полезни съвети
 - ↳ Автомобили
 - ↳ Партньори
 - ↳ Боядисване и Декориране
 - ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
 - ↳ Водоснабдяване и канализация.
 - ↳ Всичко за ремонта
 - ↳ Електротехника
 - ↳ Отопление
 - ↳ Газификация
 - ↳ Електроника и Схеми
 - ↳ Газобетон
 - ↳ От всичко по малко
 - ↳ Компютри и периферия
 - ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
 - ↳ Мобилни устройства, GSM-и
 - ↳ Нека се запознаем
 - ↳ Recycle Bin
 - Статии
 - ↳ Практични решения
 - ↳ Качване на снимки
 - ↳ Какви статии искате?
 - ↳ Готварство, туршии и зимнина
 - ↳ Отмора и шеги
 - ↳ От нищо нещо
 - ↳ Не е за вярване
 - ↳ Литература
 - ↳ Връзки към Интересни сайтове
 - Магазин
 - ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
 - ↳ Крадeни инструменти !!!
 