За да си сигурен, че камъкът не е в твоята градина провери дали, не е пробил нагревателят на твоя бойлер. Измери консумацията му.
Предпазителят правилно ли е оразмерен според консумацията на бойлера? Да не е подсилван или 25А?
Системата на бойлер със щепсел е много рискована. Айде за бойлер 2кВт иди дойди, но за 3кВт е проблем.
Шуко контактите са предвидени за продължително натоварване до 10А и кратковременно 16А. Всички уреди, които дърпат между 10 и 16А и фабрично са със щепсел работят кратковременно. Има родни изключения като печките Диана, но те затова топят контакти!
Подмени контакта с извод за твърда връзка!