В тоя форум само аз ли съм учил "Електроника и електротехника " в средното и ЕЕА /електроника, електротехника и автоматизация/ във ВТУ...."А. Кънчев в Русе? любимият ми преподавател е проф. Д. Пантелеев...Артур го знае кой е....
За избора на кабел,как се избира ,ако е малка дължината се избира само по нагряване,за 5kW 4mm2 ще му свършат работа но при големи разстояния се избира и по спад на напрежение и по формулата по горе получаваме спад на напрежението за 4mm2 117%, затова ще изберем по голям кабел, значи трябва да намалим спада 39пъти да го нагласим на 3% което аналогично означава че ни трябва кабел с 39пъти по голямо сечение,избираме кабел със сечение 150mm2 и смятаме по формулата за спад на напрежение а тя е 200.1000.P.L/y.S.Uф.Uф ,за ауминиеви проводници y =33,така че 200.1000.5.750/33.150.220.220=750000000/239580000=3,13% .
Така при 5kW мощност избираме кабел с алуминиево жило 150mm2 и имаме спад на напрежение 3,13%!