Според мен уред, които ще го ползваш 3-4 месеца в годината, въпреки мощността, не заслужава кръг специално за него.
Магистрала грешно се употребява в контекста. За справка може да се използват членове 1744 и 1749 от Наредба Номер 3, например. Магистрала като заучено понятие из ума на "техника" от едно време значи "да плеснеме един дебел кабел, който иде от главното табло и обикаля наляв-надясно и да навържем всички консуматори на него". Не е практично в много случаи. Трябват апарати за защита на всяко отклонение.
Има в Наредба Номер 3 като Приложение и таблица със сечения/ток. Трябва да се има предвид, че има и доза субективност в това и стойностите са дадени за определена температура на проводника.
Всички посочени консуматори не знам какво ще правят в една кухня, примерно лаптоп и рутер. Но заедно биха превишили спокойно цялата партида и биха свалили главният предпазител. Има едни изчисления за едновременност на натоварванията. Въобще, трябва да се мисли на ниво кръг.
Малко късно е да правя електро проектантски изпълнения. Ориентировъчно - отделен кръг за печката. Климатика изнесен на отделен кръг. Бойлер и пералня на отделен кръг. Контакти кухненско предназначение, вкл. хладилника, аспиратора и микровълновата - отделен кръг. Контактите за общо предназначение - отделен кръг. Много предпазители станаха, но предпазителите трябва да са по 16А за консуматори от общо предназначение на Шуко контакти.