, ще питам дали има такива предпазители -тройка 2 ампера .
galin56 написа:Трябва ти 1А или максимум 2А. Може да сложиш и 6А, но ще се включи едва когато този вентилатор блокира съвсем и почне да грее и товари яко проводниците. Ще се включи чак при късо. Но е по-добре и такъв, ако не намериш по-малък, отколкото никакъв.filmatoplo написа:Благодаря -така съм свързвал трифазни ел нагреватели , на тези контакти и работи .Друго да питам -какъв да е тройка предпазителя преди контактора за тези 160 вата, като срещам само 6 амперови тройки -най малки по магазините
.
А ако слагаш 6А предпазител и захранваш и 4-те вентилатора от едно място най-добре използвай само един бушон 6А и за 4-те. Ще стане перфектно. 4х160=640вата , а 6А е около 1200 вата.[/quote/]
3P 6A предпазител е много голям за четирите двигателя ,и въобще няма да спаси двигател от изгаряне,и това е някакъв компромисен вариант,по добре е два амперова тройка.А това дето си го написал че 6 А Е ОКОЛО 1200 ВАТА е за монофазно захранване.