Така е. S2 няма да го свързваш към земя, а ще си е свързан с напрежението на фазата, и няма да може да "скача" потенциала над захранващото напрежение. Няма грешка.
Благодаря за отговорите. Тук ми изникват още два въпроса относно кой е по-добрият вариант от към безопасност по-принцип. В конкретният случай е ясно.
1. В случай, че S2 е свързан към "земя" и съответно звездният център, при отваряне на вторичната намотка, потенциала не би трябвало да надвиши мрежовото напрежение и съответно да повреди трансформатора. Така ли е?
2. В случай, че S2 e свързан към съответната фаза, като на нашата схема и поставим предпазител на напреженовите проводници за да пазим от късо уреда и този предпазител изключи и заедно с това вторичната намотка остане отворена по някаква причина, тогава потенциала спрямо земя ще нарастне над мрежовото напрежение и трансформатора ще се повреди. Така ли е?
Вариант 1 по-принцип е по безопасният, тъй като S2 се свързва към "земя" директно без връзката да се прекъсва по какъвто и да било начин. Така ли е?