Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
fbr - майстор
Така е. S2 няма да го свързваш към земя, а ще си е свързан с напрежението на фазата, и няма да може да "скача" потенциала над захранващото напрежение. Няма грешка.
ilko-gd - напреднал
Благодаря за отговорите. Тук ми изникват още два въпроса относно кой е по-добрият вариант от към безопасност по-принцип. В конкретният случай е ясно.

1. В случай, че S2 е свързан към "земя" и съответно звездният център, при отваряне на вторичната намотка, потенциала не би трябвало да надвиши мрежовото напрежение и съответно да повреди трансформатора. Така ли е?
2. В случай, че S2 e свързан към съответната фаза, като на нашата схема и поставим предпазител на напреженовите проводници за да пазим от късо уреда и този предпазител изключи и заедно с това вторичната намотка остане отворена по някаква причина, тогава потенциала спрямо земя ще нарастне над мрежовото напрежение и трансформатора ще се повреди. Така ли е?

Вариант 1 по-принцип е по безопасният, тъй като S2 се свързва към "земя" директно без връзката да се прекъсва по какъвто и да било начин. Така ли е?
fbr - майстор
1. Отварянето на веригата на токовия трансформатор, не променя потенциала на вторичната токовата верига, и когато имаш S2 към неутрала и прекъсната токова верига, няма как потенциала на вторичната токова верига да стане равна на номиналното напрежение на първичната токова верига. Потенциала спрямо N ще си остане равно на 0. Начертай си го и ще разбереш. Проблема на токовия трансформатор при отворена вторична верига е, че при отворена верига, токовия трансформатор става с голямо индуктивно съпротивление в първичната токова верига, и пада на напрежение върху него става по голям, от което следва, че трябва да поеме по-голяма мощност, за което той не е изчислен. Ако през първичната токова верига тече ток, стойността на който умножен по пада на напрежение върху токовия трансформатор е под мощността на токовия трансформатор, то няма проблем, той да работи и с отворена верига. Но при евентулално К.С. в първичните токови вериги, токовия трансформатор се запалва.
2. В случай че S2 е свързан към фаза, и изгори предпазителя на напреженовите вериги, то тогава потенциала на токовата верига би плувала, независимо дали токовата верига е отворена или затворена. Всъщност с това свързване на S2 към N или фаза закотвяме потенциала на вторичната токова верига към някаква определена стойност. Може примерно да се сложи катоден отводител, за да не нарасне този потенциал над определена стойност.
valentino76bs - майстор
пет фев 26, 2021 6:52 pmfbr написа:
1. Отварянето на веригата на токовия трансформатор, не променя потенциала на вторичната токовата верига, и когато имаш S2 към неутрала и прекъсната токова верига, няма как потенциала на вторичната токова верига да стане равна на номиналното напрежение на първичната токова верига. Потенциала спрямо N ще си остане равно на 0. Начертай си го и ще разбереш. Проблема на токовия трансформатор при отворена вторична верига е, че при отворена верига, токовия трансформатор става с голямо индуктивно съпротивление в първичната токова верига, и пада на напрежение върху него става по голям, от което следва, че трябва да поеме по-голяма мощност, за което той не е изчислен. Ако през първичната токова верига тече ток, стойността на който умножен по пада на напрежение върху токовия трансформатор е под мощността на токовия трансформатор, то няма проблем, той да работи и с отворена верига. Но при евентулално К.С. в първичните токови вериги, токовия трансформатор се запалва.
2. В случай че S2 е свързан към фаза, и изгори предпазителя на напреженовите вериги, то тогава потенциала на токовата верига би плувала, независимо дали токовата верига е отворена или затворена. Всъщност с това свързване на S2 към N или фаза закотвяме потенциала на вторичната токова верига към някаква определена стойност. Може примерно да се сложи катоден отводител, за да не нарасне този потенциал над определена стойност.
Въпрос :същото ли е положението с проходните токови трансформатори ще се изпекът ли ако остане вторичната отворена?
fbr - майстор
Зависи на каква мощност е проектиран, и каква мощност се отлага върху него.
mironcho - специалист
Основната опасност при отворена вторична верига на токов трансформатор, е че той се превръща в обикновен трансформатор и напрежението на изход на вторичната намотка може да достигне киловолти. От тук следват пробиви в изолацията на вторичната намотка, междувитково късо, прегряване, допълнителни миждувиткови и запалване (споменато е вече). В същото време това високо напрежение тръгва по проводниците и може да повреди всичко по пътя си.
Заземяването на единия край на вторичната намотка е задължително за да се осигури контролирано напрежение спрямо земя (или фаза в случая). Напълно възможно е при система 20kV по индукция напрежението спрямо земя на вторичната верига (дори и да е изправна затворена) да достигне киловолти.
Не съм срещал, (сигурно има някъде разбира се) защита срещу отворена вторична верига. Разчита се на съвестен монтаж и проверка - проводниците обикновено са с достатъчно голямо сечение и при добро стягане и редовна профилактика риска от авария е достатъчно нисък. В стандартна ситуация устройство за контрол на целостта на вторичната верига ще оскъпи цялата система и може да наруши точността на измерване и по-скоро е екзотично решение за супер отговорни системи.
hidrazin - майстор
Директният токов траф е предвиден да работи само в режим на късо във вторичната.
Затворената вторична намотка създава магнитно поле което противодейства на магнитното поле от първичната.
При наличие на ток в първичната и отваряне на вторичната, магнитния поток рязко нараства и води до индуктиране на напрежения от порядъка на киловолти.
Някои ТТ (основно при високите напрежения) се охлаждат в масло - токовия е в казан с масло.
При прекъсване на вторичната често става БУМ и да не си наоколо...



При мен един токов траф на 110kV два месеца бръмча зверски докато разберат от какво е.
Оказа се само една от вторичните намотки (общо пет вторични) е забравена от монтажниците отворена.
Само това че останалите 4 намотки са били нормално свързани спаси положението да няма БИГ-БАХ.
:partyman:
Hoвoceлckи - майстор
пет фев 26, 2021 6:52 pmfbr написа:
Проблема на токовия трансформатор при отворена вторична верига е, че при отворена верига, токовия трансформатор става с голямо индуктивно съпротивление в първичната токова верига, и пада на напрежение върху него става по голям, от което следва, че трябва да поеме по-голяма мощност, за което той не е изчислен. Ако през първичната токова верига тече ток, стойността на който умножен по пада на напрежение върху токовия трансформатор е под мощността на токовия трансформатор, то няма проблем, той да работи и с отворена верига. Но при евентулално К.С. в първичните токови вериги, токовия трансформатор се запалва.
Най-меко казано "не е точно така". ТТ няма първична. Първична му се явява шината (проводникът) на която е монтиран. Той не може да окаже никакво (индуктивно) съпротивление на тока в "първичната" си. Пали се от пренапрежение, както вече се каза.
fbr - майстор
Сигурен ли си. Ако искаш отвори кой да е съвременен телевизор и ще видиш един куп мостове с феритен пръстен около моста. Защо мислиш са така направени. Най-вероятно щото не оказват никакво индуктивно съпротивление, а проектантите ги слагат за да изглеждат умни.
Ииии покажи ми с формула, откъде ще дойде пренапрежението.
zz_stefanov - майстор
нед фев 28, 2021 5:20 pmfbr написа:
Сигурен ли си. Ако искаш отвори кой да е съвременен телевизор и ще видиш един куп мостове с феритен пръстен около моста. Защо мислиш са така направени. Най-вероятно щото не оказват никакво индуктивно съпротивление, а проектантите ги слагат за да изглеждат умни.
Ииии покажи ми с формула, откъде ще дойде пренапрежението.
Ми при една навивка в първичната и примерно 1000 във вторичната която не е шунтирана, какво очакваш да бъде напрежението?