Айде стига с лирическите отклонения нека и да посмятаме малко. Закона на ома повечето тука го знаят, за другите I=U/R или при земно от 10 ома каквато е нормата, тока ще е 230/10=23 А при което 40А предпазител няма да изкючи никога, независимо дали е Легранд АББ Сименс, Шнайдер или турският елмарк. За да изключат за по-малко от 0,4 сек. каквато е нормата тока трябва да е поне около 240-250 А ако е ползвал предпазител крива С Та за колегата нека си поправи инсталацията по проект, и да си добави ДТЗ-тата. Пък аз ще ида да му басна още някоя и друга ракийка и да си гледам Барселона