Айде стига с лирическите отклонения нека и да посмятаме малко. Закона на ома повечето тука го знаят, за другите I=U/R или при земно от 10 ома каквато е нормата, тока ще е 230/10=23 А при което 40А предпазител няма да изкючи никога, независимо дали е Легранд АББ Сименс, Шнайдер или турският елмарк. За да изключат за по-малко от 0,4 сек. каквато е нормата тока трябва да е поне около 240-250 А ако е ползвал предпазител крива С Та за колегата нека си поправи инсталацията по проект, и да си добави ДТЗ-тата. Пък аз ще ида да му басна още някоя и друга ракийка и да си гледам Барселона
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
shadow__01
- майстор
83 мнения в "Въпрос за АП"
lubomirlz
- специалист
- Мнения: 684
Що още го дъвчите тоя предпазител след като ПЛЦ82 на втора страница е отговорил какъв е проблема, човека си платил за проект, платил си е за земно, платил си е за лаборатория която му е казала че земното му е в нормите ама той си извикал неговия приятел да му изпълни инсталацията и да си праска предпазители, както му е кеф, а да и е пропуснал да му каже че при тая система ще се запали без ДТЗ или пък така ще го светне тока като хване офазения уред.
Айде стига с лирическите отклонения нека и да посмятаме малко. Закона на ома повечето тука го знаят, за другите I=U/R или при земно от 10 ома каквато е нормата, тока ще е 230/10=23 А при което 40А предпазител няма да изкючи никога, независимо дали е Легранд АББ Сименс, Шнайдер или турският елмарк. За да изключат за по-малко от 0,4 сек. каквато е нормата тока трябва да е поне около 240-250 А ако е ползвал предпазител крива С Та за колегата нека си поправи инсталацията по проект, и да си добави ДТЗ-тата. Пък аз ще ида да му басна още някоя и друга ракийка и да си гледам Барселона

Айде стига с лирическите отклонения нека и да посмятаме малко. Закона на ома повечето тука го знаят, за другите I=U/R или при земно от 10 ома каквато е нормата, тока ще е 230/10=23 А при което 40А предпазител няма да изкючи никога, независимо дали е Легранд АББ Сименс, Шнайдер или турският елмарк. За да изключат за по-малко от 0,4 сек. каквато е нормата тока трябва да е поне около 240-250 А ако е ползвал предпазител крива С Та за колегата нека си поправи инсталацията по проект, и да си добави ДТЗ-тата. Пък аз ще ида да му басна още някоя и друга ракийка и да си гледам Барселона
Junak
- майстор
- Мнения: 1692
lubomirlz написа:Що още го дъвчите тоя предпазител след като ПЛЦ82 на втора страница е отговорил какъв е проблема, човека си платил за проект, платил си е за земно, платил си е за лаборатория която му е казала че земното му е в нормите ама той си извикал неговия приятел да му изпълни инсталацията и да си праска предпазители, както му е кеф, а да и е пропуснал да му каже че при тая система ще се запали без ДТЗ или пък така ще го светне тока като хване офазения уред.Еее, тука вече ме уби. Да не би до къщата му да има само фаза пусната? А захранващата нула къде остана? Това за 10-те ома и Закона на Ом го премисли пак. И не давайте такива разсъждения, защото хората се подвеждат. А съществува и понятието Импеданс на контур “фаза - защитен проводник“. И още малко лирически отклонения - и да посмятаме малко.
Айде стига с лирическите отклонения нека и да посмятаме малко. Закона на ома повечето тука го знаят, за другите I=U/R или при земно от 10 ома каквато е нормата, тока ще е 230/10=23 А при което 40А предпазител няма да изкючи никога, независимо дали е Легранд АББ Сименс, Шнайдер или турският елмарк. За да изключат за по-малко от 0,4 сек. каквато е нормата тока трябва да е поне около 240-250 А ако е ползвал предпазител крива С Та за колегата нека си поправи инсталацията по проект, и да си добави ДТЗ-тата. Пък аз ще ида да му басна още някоя и друга ракийка и да си гледам Барселона![]()
Най - ниската норма на заземител е 2(два) ома. И ако I=U/R, то 230/2=115 А - много далече от 250А. И какво правим сега...
Това, че не си е направил инсталацията както трябва, не трябва да се дава за пример. Щом няма ДТЗ, земното и нулатя накъсо.
lubomirlz
- специалист
- Мнения: 684
Junak написа: А съществува и понятието Импеданс на контур “фаза - защитен проводник“.[/quote]
Айде ти помисли малко и тогава ме упреквай. Нали точно за тоя импеданс пиша по-горе, ако си беше направил труда да прочетеш какво е писано и по-нагоре щеше да разбереш, че земното му не е свързано с нулата, която му влиза от стълба и точно за това му е нужна ДТЗ. И не ми минавай с номера за нормата от двата ома, макс. за жилищна сграда е 10 ома и са много малко хората които ще бият колци до безкрай за да слезнат под 2 ома, тва да не ти е трафопост, още по-малко пък са тия които викат редовно лаборатория да им замерва земното дали е в норма.
Junak
- майстор
- Мнения: 1692
Защитното заземяване е за предпазване на хора и животни от поражение на електрически ток, а не за достигане на ток, който да е достатъчен за изключване на АП-то. И затова тези сметки за ток към "земно" са некоректни и подвеждащи. А даже и 30 ома не позволяват поразяване. Заземяването по-скоро служи за изравняване на потенц. разлика към земя.
vlad0
- специалист
- Мнения: 301
Е точно тоя импенданс мериха и всичко беше в норма. По проект не е зададена ДТЗ а тука твърдите че без нея не може
, нещо се обърквам. Ясно е че предпазителите не са оразмерени правилно, но въпреки това мисля, че Тани е прав че АП-то не е паднало заради бързото въртене на бургията - не е имало достатъчно време да сработи иначе пак би трябвало да падне.
Тема "Въпрос за АП" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!